我这里(唐山)厂房潮气太多钢构厂房锈蚀严重,请问各位专家如何采用通风方式解决,谢谢!1.厂房高10米,长60米宽36米;2.有18台顶置排风扇3.主要设备为蒸锅
我这里(唐山)厂房潮气太多钢构厂房锈蚀严重,请问各位专家如何采用通风方式解决,谢谢!
1.厂房高10米,长60米宽36米;
2.有18台顶置排风扇
3.主要设备为蒸锅
2楼
钢结构的金属外层没有防腐处理?
回复
3楼
钢结构重新做防腐,
通风最好在蒸锅上方设置,最好大一点
回复
4楼
我遇到过这样的实际情况,海边地下隧道潮气太大,凝结水都汇成溪了不好排的情况,采用通风来增加换气量,提高金属温度来解决凝结问题.
但你这种情况就不一样了,我推荐两招,你看行不行,
1、你是否可以采用局部排风,降低房顶的湿度,也就降低腐蚀的几率,如果蒸锅太大了,罩不过来,此招就不好使了。
2、刷防腐漆。
回复
5楼
1.先感谢2.3搂的热情帮助!
2.请问通风次数如何选取;或如何选用排风机。
回复
6楼
再次感谢四楼的提示
回复