【分享】出来施工半年,粗谈楼层支撑体系个人经验
zhoubinkey
zhoubinkey Lv.5
2012年06月20日 09:56:45
来自于建筑施工
只看楼主

满 堂 脚 手 架 1、扫地杆应满拉,禁止隔一拉一; 2、水平连接杆不应断开,连接位置应采用三个扣件连接; 3、顶托伸出长度应控制在20cm~30cm; 4、顶托上方板面支撑使用的木枋不应采用钢管代替; 5、立杆间距应控制在1m以内,遇到梁的位置可适当放宽,并于梁中多架设一道立杆; 6、禁止采用顶托、钢筋等作为剪力墙水平固定杆的支撑配件; 7、步步紧间距应控制在40cm~50cm左右;

满 堂 脚 手 架

1、扫地杆应满拉,禁止隔一拉一;
2、水平连接杆不应断开,连接位置应采用三个扣件连接;
3、顶托伸出长度应控制在20cm~30cm;
4、顶托上方板面支撑使用的木枋不应采用钢管代替;
5、立杆间距应控制在1m以内,遇到梁的位置可适当放宽,并于梁中多架设一道立杆;
6、禁止采用顶托、钢筋等作为剪力墙水平固定杆的支撑配件;
7、步步紧间距应控制在40cm~50cm左右;
8、剪力墙门洞,洞口应采用钢管对顶,连梁有效腹板高度大于500 mm的梁应采用钢管顶撑;
9、竖向剪刀撑应5m~8m的间距设置,高大模板应在扫地杆,水平连接杆设置横向剪刀撑;
10、遇到不小于1.5m的悬挑构件,应设置立杆三道进行支撑;
11、剪力墙柱转角禁止使用木枋与步步紧直接加固的方式;
12、禁止顶托方向支撑立杆;
13、梁底保险扣应满扣,禁止隔一打一;
14、立杆底部应加设小垫片。
出来施工半年,以上的经验都是个人总结,个人觉得比较贴合施工的实际情况。各位前辈,如果有什么需要修改或补充的,请教教我这个初出茅庐的小孩子。在此拜谢了。
个人想了解外架的一些施工实际,比如外架离建筑物宽度多少比较实际,外架搭多宽之类的。


看不出来哪里不遵守施工规范了,我觉得这些总结已经很贴合严格的施工实际了,不然你们说说哪里错了,我可没说过立杆间距可以2M这样不负责任的话。

[ 本帖最后由 zhoubinkey 于 2012-6-26 11:46 编辑 ]
免费打赏
skywingl5363
2012年06月24日 19:48:51
12楼
总结的很全面,不错
回复
poorbabykaoyansai
2012年06月24日 22:11:14
13楼
总结的好全面啊,学习了
回复
gpwylgyt
2012年06月24日 22:35:16
14楼
100板厚、120板厚、150板厚呢?人防地下室250板厚呢?模板支撑设计一点不懂,无知无畏!
外行的总结,新人无知可以原谅,但如此脆弱听不得教诲,孱弱、敏感、貌似自傲的自卑,如何能在社会中生存?
回复
chchzhuo
2012年06月25日 09:41:52
15楼

说实话,我也搞了两年的施工,那时候也根本不晓得规范长什么样,搞施工的那些个子领导也都是那样的,做事全凭感觉,还感觉自己很牛B似的,其实那都是没搞过什么大工程而已,为什么小公司接不到大工程的活,因为都知道某些小公司都是些乌合之众,做事全凭感觉的些家伙。
回复
紫云下的青松
2012年06月25日 11:20:06
16楼
应该是设计和构造布置相结合吧。。。
回复
温员外
2012年06月25日 12:57:41
17楼
写得不错,支持下
回复
xjbenben780907
2012年06月25日 13:00:44
18楼
说实话,只要按照国家这方面的规范规定认真执行了,就完全可以解决问题了。
回复
seuzzf
2012年06月25日 13:11:20
19楼
总结的很不错!按规范绝对安全,但是脚手架这方面普遍离规范相差较大,光材料方面,钢管、扣件、顶托,能满足规范要求的寥寥无几!这就是中国建筑业的现状!
回复
kayllen
2012年06月25日 13:33:21
20楼
都不知道上面那些是读书读傻了还是什么,难道你叫施工单位天天拿着计算器算么?一些经验的东西是得到实践和计算证明了的,不要遇到一个项目就想到我是否先拿计算器,而是判断与以前经验的差别,我见过计算最多的就是中铁的了,也没有你这样天天遇到项目就拿计算器的。别说什么项目不够大,你以为天天都是在造新科技么,就是中铁对一些新技术也是拿项目找经验。没搞过施工就别说施工的话。

[ 本帖最后由 kayllen 于 2012-6-25 13:36 编辑 ]
回复
zh3mc
2012年06月25日 14:44:03
21楼
安全重要,,,不出事啥问题没有,,,
回复