地下室消防排风排烟问题~
fjojo1987
Lv.2
2012年06月20日 09:26:56
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
1、地下车库入口设置消防卷帘必须要设计补风么?2、消防排风排烟可以共用一个风机一个风井么,风量按哪个计算?3、排风排烟机房尺寸大概需要多少?谢谢啦~
1、地下车库入口设置消防卷帘必须要设计补风么?
2、消防排风排烟可以共用一个风机一个风井么,风量按哪个计算?
3、排风排烟机房尺寸大概需要多少?
谢谢啦~
免费打赏
snail_yin
2012年06月20日 10:09:07
2楼
1.必须设置。
2.可以共用风机和竖井。竖井截面积按大值选取。
3.排烟机房尺寸需要根据平面布置、风机尺寸等做种因素确定。一般一个防烟分区的排烟机房面积在20-25m2左右。
回复
meigonghe
2012年06月21日 09:50:21
3楼
学习了!!
回复