一般的厂房控制室加不加应急照明呢
ekcuican
ekcuican Lv.2
2012年06月20日 08:49:35
只看楼主

还有照明配电箱的位置有规范吗 ?[ 本帖最后由 ekcuican 于 2012-6-20 09:03 编辑 ]

还有照明配电箱的位置有规范吗 ?


[ 本帖最后由 ekcuican 于 2012-6-20 09:03 编辑 ]

QQ截图20120620084901.jpg

免费打赏
ekcuican
2012年06月20日 08:54:28
2楼
上面是图 大神们给看下
回复
ekcuican
2012年06月20日 09:26:13
3楼
没人呢
回复
w13897439173
2012年06月20日 09:56:14
4楼
加 肯定加 是有 规定的
回复
ekcuican
2012年06月20日 10:01:27
5楼

具体哪本规范有
回复
qq270931118a
2012年06月20日 10:11:53
6楼
这种情况我设计的时候把其中的两盏荧光灯设为自带电池就好了,单独设应急照明麻烦
回复
miao71
2012年06月20日 10:35:19
7楼
1,根据 工业企业照明设计标准 ,当正常照明因故障熄灭后,对需要确保人员安全疏散的出口和通道,应装设疏散照明;
2,应急照明应单独有一回路,灯具选自带蓄电池式;
3,照明配电箱宜靠门设。
回复
ekcuican
2012年06月20日 13:09:37
8楼
回答很好 谢谢
回复
hhhcaics
2012年06月22日 19:56:22
9楼
为什么引上点在那里引 不能在墙上?
回复