请教一个电子厂房湿度控制问题?
swrsz
swrsz Lv.5
2010年04月20日 08:04:37
只看楼主

最近在做一个电了洁净厂房方案,因做得很少,所以不太懂,请教一下大家!车间为900平方万级,经过比较,新风机加FFU加DDC控制在运行和维护成本上比较占优势,所以决定采用此方案!现在碰到是温湿度问题,如何控制?1、制冷和制热夏天制冷是否采用新风机制冷除湿加技术夹层内干盘管制冷?冬天制热是否采用新风机加热加湿加技术夹层内干盘管加热?2、除湿夏天制冷湿度会很大,如何采取有效的除湿方式?如果光对新风进行除湿够吗(60RH正负10%)?如果不够,有没有好的方案?

最近在做一个电了洁净厂房方案,因做得很少,所以不太懂,请教一下大家!
车间为900平方万级,经过比较,新风机加FFU加DDC控制在运行和维护成本上比较占优势,所以决定采用此方案!现在碰到是温湿度问题,如何控制?
1、制冷和制热
夏天制冷是否采用新风机制冷除湿加技术夹层内干盘管制冷?冬天制热是否采用新风机加热加湿加技术夹层内干盘管加热?
2、除湿
夏天制冷湿度会很大,如何采取有效的除湿方式?如果光对新风进行除湿够吗(60RH正负10%)?如果不够,有没有好的方案?
3、加湿
冬天制热需加湿,如何采取有效加湿?光对新风加湿够吗?如果不够,是否在技术夹层放置加湿器?用离心式行吗?
以上问题请教一下大家,本人确实不懂,请大家多多指教!
免费打赏
ecan000
2010年04月20日 08:40:11
2楼
万级还弄那么复杂,个人觉得用AHU+FFU更具备成本上和维护上的优势。AHU,处理新风+一次回风,FFU处理二次回风。而且还具备运行方面的优势。
用新风机+FFU+DCC的话:
1.夏季MAU除湿,DCC制冷。冬季MAU制热,加湿。DCC制冷。

2.如果室内散湿量不大的情况下仅对新风除湿就行了。如果室内散湿量大,新风露点低,可以考虑引入部分回风,增大除湿盘管的处理风量,达到更好的除湿效果。

3.冬天对新风加湿已经足够了,新风预热温度需要根据加湿器的加湿效率确定(不是室内负荷)。多加的热量需要靠DCC制冷来消耗。(因此万级洁净室用DCC运行起来不经济)

[ 本帖最后由 ecan000 于 2010-4-20 09:46 编辑 ]
回复
swrsz
2010年04月21日 13:35:15
4楼
今天是裒悼日,首先对逝去的同胞表示裒悼!
不好意思,一点小小事情,竟引起了领导关注,谢谢!
工程项目在苏州,对于电子行业,本人确实了解不深,反过来说,我觉得电子行业太简单了,就一大间,不像医药行业,流程这么复杂!
回复
鸭江绿水
2010年04月24日 20:23:05
5楼
我认为电子行业比药业空调系统处理更加严格。楼主应该把问题说详细。
回复
hymonly
2010年04月26日 12:26:24
6楼
万级的厂房,个人理解,设AHU就可以了。回风采用二次回风。送到车间内设HEPA。空气的处理全在AHU内进行。
回复
ecan000
2010年04月26日 12:33:18
7楼
我也认为是这样,不用二次回风就用AHU+HEPA+FFU替代。可是被楼主忽视了。
回复
zhangwan12
2010年04月26日 15:10:52
8楼
我是做药企暖通的新手,感觉电子行业的暖通洁净施工更制药差不多,对于楼主提出的问题
1.夏天用新风机制冷,新风机的制冷效果不是太好,尤其是在三伏阶段是否能达到18~26度的要求。
2.除湿是否可以考虑转轮除湿或另加排风机。
3.条件允许可以用干蒸汽,效果比较好,我们公司一直用
回复
woif99
2010年04月26日 17:55:33
9楼
我们是专业做转轮除湿和热回收,和净化机组的。有什么需要帮忙的情联系QQ1204321969
回复
tylerfan2004
2010年04月26日 20:13:39
10楼
万级不是要求做下回风吗,个人认为用组合式风柜处理热湿负荷做比较好。
回复
ccmdf
2010年04月27日 17:15:07
11楼
看来多向您们学习
回复
shanbuyi
2010年04月28日 10:38:14
12楼
向你们学习!
回复