请教一个电子厂房湿度控制问题?
swrsz
swrsz Lv.5
2010年04月20日 08:04:37
只看楼主

最近在做一个电了洁净厂房方案,因做得很少,所以不太懂,请教一下大家!车间为900平方万级,经过比较,新风机加FFU加DDC控制在运行和维护成本上比较占优势,所以决定采用此方案!现在碰到是温湿度问题,如何控制?1、制冷和制热夏天制冷是否采用新风机制冷除湿加技术夹层内干盘管制冷?冬天制热是否采用新风机加热加湿加技术夹层内干盘管加热?2、除湿夏天制冷湿度会很大,如何采取有效的除湿方式?如果光对新风进行除湿够吗(60RH正负10%)?如果不够,有没有好的方案?

最近在做一个电了洁净厂房方案,因做得很少,所以不太懂,请教一下大家!
车间为900平方万级,经过比较,新风机加FFU加DDC控制在运行和维护成本上比较占优势,所以决定采用此方案!现在碰到是温湿度问题,如何控制?
1、制冷和制热
夏天制冷是否采用新风机制冷除湿加技术夹层内干盘管制冷?冬天制热是否采用新风机加热加湿加技术夹层内干盘管加热?
2、除湿
夏天制冷湿度会很大,如何采取有效的除湿方式?如果光对新风进行除湿够吗(60RH正负10%)?如果不够,有没有好的方案?
3、加湿
冬天制热需加湿,如何采取有效加湿?光对新风加湿够吗?如果不够,是否在技术夹层放置加湿器?用离心式行吗?
以上问题请教一下大家,本人确实不懂,请大家多多指教!
免费打赏
一枕黄粱
2010年04月28日 17:32:49
13楼
也向各位学习了
回复
zxd-1055
2010年04月28日 20:38:28
14楼
只对新风除湿够了,
回复
zaqcde08
2010年04月28日 21:24:27
15楼
1.我想你还是要具体计算下,新风风量和冷热和湿负荷.
2.基本上夏季通过控制新风露点温度,控制湿度,具体需要计算室内产湿大小了,电子厂一般产湿不是特大,新风露点送风一般足够.室内可以DC控制室内温度.
3.冬季只对新风加湿应该足够的,因为室内不会吸收太多水分的,一般新风加热加热就够了,可能过度季节需要加热加湿,室内dc制冷的情况.
4其实真要有合适的设计,需要了解工艺生产,和经过仔细的计算,尤其是过渡季节,一般系统在季节转换的时候往往是出现超标问题的时候,这些就需要设计的时候考虑清楚,有时候要冷热水都用的,电子厂常年冷水是该有的.你那我不清楚,北京有时候停暖季节开发区停蒸汽了,就只有考虑电加热补偿了.还希望你具体问题具体分析了.
回复
yang1103
2010年04月29日 16:08:13
16楼

呵呵,不错的方案
回复
nanizw
2010年04月29日 17:32:54
17楼
杀鸡焉用牛刀?
回复
jiguozhang
2010年04月30日 09:41:44
18楼
:victory:
回复
ztlfb886
2010年05月04日 10:26:45
19楼
收藏了
回复
huibaobao0201
2010年05月06日 14:14:13
20楼
:handshake
回复
jiming_m
2011年04月06日 16:04:41
21楼
留步阅读总结经验以备后用,在此留下脚印表示感谢。 一个。
回复
wuqiangak
2011年04月06日 21:40:27
22楼
万级没必要吧,温度湿度的范围没给,不好判断。