各位前辈 帮我看看这个厂房内天沟的水应该怎么排~
huihua225038
2006年12月16日 15:36:43
只看楼主

各位前辈 帮我看看这个厂房内天沟的水应该怎么排~ 非常感谢!

各位前辈 帮我看看这个厂房内天沟的水应该怎么排~ 非常感谢!
fa69e3330d7a3f381b1b.rar
0 B
立即下载
免费打赏
jjliuyin
2006年12月18日 17:20:36
2楼
可以做虹吸排水啊,一套系统就可以了,
回复
jinhui020222205
2006年12月18日 17:21:47
3楼
楼上的朋友看过楼主的图了吗?
回复
neardespring
2006年12月18日 23:04:31
4楼
大致看了一下,内天沟做虹吸是个考虑,但不管用不用虹吸,一定考虑溢流。虹吸暂且不提,只想说说如何考虑重力排水。对于本建筑,G轴内天沟很长,接近100米,结构最大天沟深220mm左右,所以要考虑坡降对沟深的影响。溢流口一定要做,可以在山墙开口,口下底一定低于沟的最大深度,就本建筑可以定在150左右(具体可依据当地降雨水平定)。这里要注意一点2轴山墙如果设置溢流口,一旦有雨水泛出有可能对2轴左侧的雨蓬产生影响。说的有点乱,可以按照如下思路操作。确定重现期--》降雨强度公式--》内天沟汇水流量--》考虑天沟坡降--》确定排水斗数量及排水出路--》溢流口。应该就差不多了!
回复
huihua225038
2006年12月22日 16:05:24
5楼
非常感谢各位的意见,还是做重力流好了,虹吸不会算
回复
torlon
2006年12月22日 16:50:45
6楼
同意4楼的观点,还是做重力流比较好一点
回复

相关推荐

APP内打开