现在审查意见是说1、外墙结构冷桥K、D值未计算。
节能报告书是自动生成的,的确是没有热桥和冷桥的地方。不知道用过软件的同志们都知道吧?
实际在软件数据我都已经设置了。如图:
热桥梁
2楼
热桥过梁
回复
3楼
热桥楼板
回复
4楼
热桥柱材料
回复
5楼
节能报告上哪些地方才能体现出热桥的传热系数和热惰性指标呢?
另外意见还说外墙平均传热系数计算有误差。我重新按照计算公式计算了一遍,没误差啊?怪事了。
这是外墙设置,采用内保温构造。
回复
6楼
内墙设置成为200厚粘土多孔砖。分户墙也是这个材料。
回复
7楼
请大家帮忙指点下,谢谢了
回复
8楼
没人知道吗?
回复
9楼
是不是因为我是菜鸟啊!问的都是菜鸟式问题,高手不屑于我的问题哦!
回复
10楼
首先图片就看不清楚,
其次,你内保温,热桥怎么处理?尤其是板的部位。
必须画节点,并做结露计算。
回复