请教大家!!!节能上的问题
xiaoma814280
2006年12月16日 15:36:35
只看楼主

最近刚做的一个居民建筑的节能分析,用的是PKPM CAD系列软件的建筑节能分析软件。由于我以前没做过节能设计,也不是学节能的。所以现在出现几个问题,向大家请教下。现在审查意见是说1、外墙结构冷桥K、D值未计算。节能报告书是自动生成的,的确是没有热桥和冷桥的地方。不知道用过软件的同志们都知道吧?实际在软件数据我都已经设置了。如图:热桥梁

最近刚做的一个居民建筑的节能分析,用的是PKPM CAD系列软件的建筑节能分析软件。由于我以前没做过节能设计,也不是学节能的。所以现在出现几个问题,向大家请教下。
现在审查意见是说1、外墙结构冷桥K、D值未计算。
节能报告书是自动生成的,的确是没有热桥和冷桥的地方。不知道用过软件的同志们都知道吧?
实际在软件数据我都已经设置了。如图:
热桥梁

1166254593745.JPG

免费打赏
xiaoma814280
2006年12月16日 15:37:20
2楼
热桥过梁
回复
xiaoma814280
2006年12月16日 15:37:52
3楼
热桥楼板
回复
xiaoma814280
2006年12月16日 15:38:30
4楼
热桥柱材料
回复
xiaoma814280
2006年12月16日 15:41:57
5楼
节能报告上哪些地方才能体现出热桥的传热系数和热惰性指标呢?
另外意见还说外墙平均传热系数计算有误差。我重新按照计算公式计算了一遍,没误差啊?怪事了。
这是外墙设置,采用内保温构造。
回复
xiaoma814280
2006年12月16日 15:43:19
6楼
内墙设置成为200厚粘土多孔砖。分户墙也是这个材料。
回复
xiaoma814280
2006年12月16日 15:43:52
7楼
请大家帮忙指点下,谢谢了
回复
wfintc
2006年12月22日 16:25:00
8楼
没人知道吗?
回复
xiaoma814280
2007年01月09日 20:51:21
9楼
是不是因为我是菜鸟啊!问的都是菜鸟式问题,高手不屑于我的问题哦!
回复
hanjunhui
2007年01月10日 10:24:03
10楼
首先图片就看不清楚,
其次,你内保温,热桥怎么处理?尤其是板的部位。
必须画节点,并做结露计算。
回复