穿越道路的排水管的防护
lqm_17
lqm_17 Lv.7
2004年07月14日 22:29:51
只看楼主

我做了一个小区的室外给排水总图,在做图中,我的部分排水管(管径DN300)穿越了道路(是小区中的道路),我取的排水管埋深是1.2米,但是审图时,却要我对该穿越道路的排水管做防护措施说明。根据规范,道路下的排水管只要满足埋深不小于0.7米不就行了吗?我想问一下,还要做特别的说明吗?要是做的话,该如何处理?先谢了!

我做了一个小区的室外给排水总图,在做图中,我的部分排水管(管径DN300)穿越了道路(是小区中的道路),我取的排水管埋深是1.2米,但是审图时,却要我对该穿越道路的排水管做防护措施说明。根据规范,道路下的排水管只要满足埋深不小于0.7米不就行了吗?我想问一下,还要做特别的说明吗?要是做的话,该如何处理?先谢了!
免费打赏
ldsun
2004年07月14日 22:32:25
2楼
埋深够就不再采取其他措施
回复
灏瀚
2004年07月14日 22:44:42
3楼
哥哥!首先,不是最小埋深0.7,使最小覆土厚度,我个人觉得不用作防护措施!如果要做的话无非是混凝土满包加固!国标里有!
回复
lqm_17
2004年07月15日 15:32:08
4楼
谢谢两位了,我也查了其他地方,好像跟两位说得差不多,只要覆土满足规范,就不用做特别说明,我已经给了回复,希望这次审图的不要再提出来吧。
回复

相关推荐