1万平米单层厂房,一个防火分区,走道长100米,单个生产车间超500平米,请问能否按换气次数(6次)来计算排烟量?
1万平米单层厂房,一个防火分区,走道长100米,单个生产车间超500平米,请问能否按换气次数(6次)来计算排烟量?
12楼
大家想得也太复杂了。这样的厂房基本上都能自然排烟,做机械排烟的可能性很小。
回复
13楼
就题论题而已
回复
14楼
主要考虑自然排风
辅以机排】
而且,机排主要考虑【事故排风】
一家言
回复
15楼
请问对于下面此焊接车间如何进行排烟,此车间长宽为300m×60m,用作火车制作车间,现里面烟气很严重,请高手指点如何排烟
回复
16楼
上图车间 高为13.5m,只能采取机械通风
回复
17楼
既然车间长宽为300m×60m,看看是否可以靠两侧外窗自然排烟。
现里面烟气很严重,设局排或全室通风。
回复