大厂房的防排烟问题求教
wchenhua421
2006年12月15日 20:29:16
来自于通风排烟
只看楼主

1万平米单层厂房,一个防火分区,走道长100米,单个生产车间超500平米,请问能否按换气次数(6次)来计算排烟量?

1万平米单层厂房,一个防火分区,走道长100米,单个生产车间超500平米,请问能否按换气次数(6次)来计算排烟量?
vincent_nk
2006年12月16日 20:56:20
2楼
个人认为,虽然只有一个防火分区,但一般情况下放烟分区要小于防火分区,面积不宜超过500平米。如果你的排烟系统只负担一个防烟分区,就算厂房层高超过6米,也要按10次的换气次数计算排烟量。如果负担两个或两个以上,就要按20次计算了。且每个排烟系统的排烟量应在7200~60000之间。
回复
tanghuaping
2006年12月18日 10:36:17
3楼
强烈同意楼上观点,长见识了!!!
回复
vincent_nk
2006年12月18日 11:24:02
4楼

我说的不一定对,个人观点
回复
tanghuaping
2006年12月18日 13:06:54
5楼
担务防烟分区计算是不是按一个防烟分区每平方面积60m3/h和二个防烟分区每平方面积120m3/h更加合理呢?换气次数好像在高规里没有明确的规定,说法也不完全统一。
回复
toplhc
2006年12月18日 16:28:58
6楼
我们国家的防排烟规范还没有细化,不过这是迟早的问题,不过从现行的规范来看高大厂房有别于中庭排烟

担负一个防烟分区或者不划分防烟分区按照60m3/(h*m2)计算

担负两个防烟分区按照最大防烟分区面积1200m3/(h*m2)计算



回复
dybay
2006年12月19日 00:49:09
7楼
防烟分区不是不超过2000M3?
回复
tanghuaping
2006年12月19日 10:05:08
8楼


500
回复
cqlkz
2006年12月19日 11:27:48
9楼
换气次数好像在高规里没有明确的规定,此处问的是排烟量,应是:担负一个防烟分区或者不划分防烟分区按照60m3/(h*m2)计算
,担负两个防烟分区按照最大防烟分区面积1200m3/(h*m2)计算

回复
cqlkz
2006年12月19日 11:28:13
10楼
是120m3/(h*m2)计算

回复
liuyangkee
2006年12月19日 13:42:39
11楼
单个生产车间超500平米 是要看你的房子能不能自然排烟  如果1万平如果分成几个房子 能自然排的 自然排 不能的在做排烟 注意划分防烟分区 按这执行
回复

相关推荐

APP内打开