1万平米单层厂房,一个防火分区,走道长100米,单个生产车间超500平米,请问能否按换气次数(6次)来计算排烟量?
1万平米单层厂房,一个防火分区,走道长100米,单个生产车间超500平米,请问能否按换气次数(6次)来计算排烟量?
2楼
个人认为,虽然只有一个防火分区,但一般情况下放烟分区要小于防火分区,面积不宜超过500平米。如果你的排烟系统只负担一个防烟分区,就算厂房层高超过6米,也要按10次的换气次数计算排烟量。如果负担两个或两个以上,就要按20次计算了。且每个排烟系统的排烟量应在7200~60000之间。
回复
3楼
强烈同意楼上观点,长见识了!!!
回复
4楼
我说的不一定对,个人观点
回复
5楼
担务防烟分区计算是不是按一个防烟分区每平方面积60m3/h和二个防烟分区每平方面积120m3/h更加合理呢?换气次数好像在高规里没有明确的规定,说法也不完全统一。
回复
6楼
我们国家的防排烟规范还没有细化,不过这是迟早的问题,不过从现行的规范来看高大厂房有别于中庭排烟
担负一个防烟分区或者不划分防烟分区按照60m3/(h*m2)计算
担负两个防烟分区按照最大防烟分区面积1200m3/(h*m2)计算
回复
7楼
防烟分区不是不超过2000M3?
回复
8楼
500
回复
9楼
换气次数好像在高规里没有明确的规定,此处问的是排烟量,应是:担负一个防烟分区或者不划分防烟分区按照60m3/(h*m2)计算
,担负两个防烟分区按照最大防烟分区面积1200m3/(h*m2)计算
回复
10楼
是120m3/(h*m2)计算
回复
11楼
单个生产车间超500平米 是要看你的房子能不能自然排烟 如果1万平如果分成几个房子 能自然排的 自然排 不能的在做排烟 注意划分防烟分区 按这执行
回复