给排水定额的矛盾
zgw2326
zgw2326 Lv.2
2004年07月14日 17:45:14
只看楼主

按L/cap*d的最高日生活用水定额计算的某住宅用水量和按用水当量计算的用水量差别很大啊!例如辽宁地区: 普通住宅二类取230L/cap*d,17层,每层8户,总用水量约为93840L/d,取小时 变化系数2.8,最高时用水量为3.04L/s 按用水当量计算,设洗脸盆,洗涤盆,大便器,洗衣机,热水器,设计秒流量约8.49L/s我算错了吗?还是理解错了?

按L/cap*d的最高日生活用水定额计算的某住宅用水量和按用水当量计算的用水量差别很大啊!
例如辽宁地区:
普通住宅二类取230L/cap*d,17层,每层8户,总用水量约为93840L/d,取小时 变化系数2.8,最高时用水量为3.04L/s
按用水当量计算,设洗脸盆,洗涤盆,大便器,洗衣机,热水器,设计秒流量约8.49L/s
我算错了吗?还是理解错了?
免费打赏
wamadaha
2004年07月15日 19:39:31
2楼
你理解错了。
设计秒流量是用来确定供水管径的,所以比较大。
建议你把建筑给水排水规范详细的看一看,
不要漏了后面的条文说明。
回复
edward200179
2004年07月16日 12:29:12
3楼
考虑时变化系数后算出的只是最大小时设计流量,而设计秒流量相当于还有一个秒变化系数
回复
zgw2326
2004年07月16日 12:38:26
4楼
哦,是秒变化系数
回复
rockfan
2004年07月16日 13:03:43
5楼
直接用水泵变频供水时用设计秒流量计算,有高位水箱宜用最高日最大时用水量。
回复

相关推荐