我做了一个蒸汽系统,主管道是碳钢无缝管氩电联焊。但在蒸汽的减压阀组前有一个气水分离器。气水分离器要做一个疏水阀组。汽水分离器的疏水端,是丝口连接的。所以,我用镀锌管(GB/3091)来配的疏水阀组,管径DN25。连接处油麻加铅油(好土的办法,我自己都没信心)现在有几个地方漏气。疏水阀组前端的压力1.0Mpa 温度190℃在这样的蒸汽系统中,有没有规范说不允许丝接。或者就不该用油麻加铅油这种密封办法。
我做了一个蒸汽系统,主管道是碳钢无缝管氩电联焊。
但在蒸汽的减压阀组前有一个气水分离器。气水分离器要做一个疏水阀组。
汽水分离器的疏水端,是丝口连接的。
所以,我用镀锌管(GB/3091)来配的疏水阀组,管径DN25。连接处油麻加铅油(好土的办法,我自己都没信心)
现在有几个地方漏气。
疏水阀组前端的压力1.0Mpa 温度190℃
在这样的蒸汽系统中,有没有规范说不允许丝接。
或者就不该用油麻加铅油这种密封办法。
生料带(四氟乙希密封带)能不能行?
我实在不想把镀锌管拆下来改焊接,各位给兄弟出个主意?
先谢了!!
2楼
自己顶下,等人给我解决呢
回复
3楼
蒸气管可以用螺纹连接,但一般都在DN40以下,DN40以上用法兰或焊接。
螺纹连接时可以用聚四氟乙烯,不过要多缠一点,丝扣撬紧一点。最好还是老法,用麻丝+白厚漆,不过麻丝的挠法与白漆的涂抹有点小窃门。做起来也要当心一点。
回复
4楼
可以丝接,但用镀锌管(GB/3091)不行,用DN25的无缝钢管(GB/T8163),这个问题是否在暖通版块有问???
回复
5楼
小弟明白了,谢谢。我很少去暖通版块的。
回复
6楼
禁忌142 高温热水(110~150℃)采暖管道可拆件使用长丝或活接头。
后果 管道损坏甚至造成烫人事故。
措施 高温热水(110~150℃)采暖管道的可拆件应用法兰连接,不得用长丝和活接头。
禁忌145 高压蒸汽管道用铅油和用麻丝做填料。
后果 高压蒸汽管道因为温度高,麻丝很容易被高压蒸汽烤糊而漏汽。
措施 高压蒸汽管道接头应尽量用焊接方法施工,加小管用管件连接时不能使用麻丝做填料,可用耐高温聚四氟乙烯做填料。
-----摘自 安装工程禁忌手册
回复
7楼
又学习了不少!
回复
8楼
我想知道普通的生料带是否能耐高温?
回复
9楼
这个普通的生料带,应该是不合适的,很容易损坏,一有点热胀冷缩,不---------
回复
10楼
压力1.0Mpa
楼主,我觉得不可以!
一般压力超过1.0的我们都不支持用丝接!
回复
11楼
我自己也不赞成丝接。
但汽水分离器的出口本身就是螺纹的,换成焊接的,最后也有一个螺纹的薄弱点。也为图方便,所以就干脆就全丝接了。
后悔啊,我现在老为那几根破管担心。过两天就跑过去看看出问题了没有:(
回复