问个地下室风口问题!
tmmplay
tmmplay Lv.4
2012年06月19日 10:05:19
来自于通风排烟
只看楼主

各位好!新手求助!图集07K103第59页,风口侧安装在管壁上,如下图!1,中间那向右倾斜的斜线表示的是调节阀是不?2,比如风管的风速是7m/s,到了风口这变成是5m/s,是因为变径的关系还是因为这个调节阀的关系?3,风口那的损失是如何计算的?而且这里在计算不平衡率的时候,风口那是否作为一一个分支来考虑的?希望各位能解答,谢谢!

风口侧安装在管壁.jpg各位好!
新手求助!
图集07K103第59页,风口侧安装在管壁上,如下图!
1,中间那向右倾斜的斜线表示的是调节阀是不?
2,比如风管的风速是7m/s,到了风口这变成是5m/s,是因为变径的关系还是因为这个调节阀的关系?
3,风口那的损失是如何计算的?而且这里在计算不平衡率的时候,风口那是否作为一一个分支来考虑的?
希望各位能解答,谢谢!

风口侧安装在管壁.jpg

免费打赏
tmmplay
2012年06月19日 10:59:22
2楼
版主你的建议我会改正!确实是我看的不够仔细!
还有就是你的意思是 风口那是做为一个分支来考虑的?
回复
tmmplay
2012年06月20日 15:01:41
3楼
版主,我计算了下!这样子的话,几乎所有的风口的不平衡率都超了啊!
那这样的话,有什么措施吗?
回复
tmmplay
2012年06月20日 15:38:11
4楼
还有版主!
我认为如果那是防火风口,那个部位应该是简易防火阀!
但是如果是排烟风口,那应该是280度的防火阀吧!
回复
tmmplay
2012年06月20日 16:19:03
5楼
回复
nj_kisen
2012年06月20日 22:38:18
6楼
楼主,你看下红宝书上的风管水力计算一节。再给你推荐本书,流体输配管网。我的老师写的,买正版喔。亲!
回复
tmmplay
2012年06月21日 09:36:41
7楼
上网买!不过先看看,是不是一本好书!
回复
tmmplay
2012年06月21日 10:54:16
8楼
看内容不错!
推荐大家可以去买下!
回复
xujing1981
2012年06月24日 11:59:31
9楼
回复
tmmplay
2012年06月25日 15:19:28
10楼
端午休息三天后,又有个新问题!
我上面的连接里找到的方法是设置带调节阀风口!
但是设置调节阀又影响了排烟的风量,风速!
这个真是麻烦!
回复
ljs35463678
2012年07月11日 12:40:28
11楼
你说的这本书 叫什么啊
回复

相关推荐