8层写字楼,一个900平米的敞开办公区。他以后肯定要隔成小的办公室。那么我做建筑电气照明的时候怎么做呢?按照900平米的开间均布?在配电箱里面集中控制?如果这样做了,他二次装修是不是要重新做啊?那么 我建筑电气的照明是不是都浪费了 ?我这个问题是不是一次建筑电气与二次装修的问题啊?求解。。。

8层写字楼,一个900平米的敞开办公区。他以后肯定要隔成小的办公室。
那么我做建筑电气照明的时候怎么做呢?按照900平米的开间均布?在配电箱里面集中控制?
如果这样做了,他二次装修是不是要重新做啊?那么 我建筑电气的照明是不是都浪费了 ?
我这个问题是不是一次建筑电气与二次装修的问题啊?
求解。。。
免费打赏
luwei870
2012年06月19日 10:08:32
2楼
来个人,求解,求解
回复
miyuko
2012年06月19日 11:01:10
3楼
先按当前甲方提供的图纸和现场照片制作!适当的合理布置,应该问题不大!图纸最终交底的时候,需注明!
回复
暗夜流星
2012年06月19日 13:41:09
4楼
分两次做,在施工图设计时,一般还没有确定小办公室分隔,所以普通照明仅预留到配电箱,应急照明按大开间做。
然后,一般在施工过程中甲方根据招商可以确定分隔,甲方提供分隔平面给二装设计,待二装设计确定灯位、座位、复印机投影仪等办公设备点位后。甲方提二装电气点位图。设计院深化配电设计。
回复
luwei870
2012年06月20日 10:28:53
5楼
谢谢啦 前辈
回复
d282669744
2012年06月20日 16:58:41
6楼
好经验 谢谢前辈分享喽
回复
weiwei19870220
2012年06月20日 18:57:07
7楼
关键是沟通!如果确定以后要分隔,建议一般照明不做,仅做些应急照明作验收用,这样避免二次浪费
回复
hy137430202
2012年06月20日 21:51:34
8楼

支持 没有明确说明 就按图施工
回复
absolutelynuts
2012年06月26日 09:56:00
9楼
低调学习,谦虚围观
回复
z7777zz
2012年07月05日 22:34:22
10楼



这个方法最好,不过二次装修灯具配电都由装饰公司做