新版<高层民用建筑设计防火规范>不要求普通高层住宅设计消防报警系统,根据<住宅建筑规范>也规定36层以上的高层住宅需要设消防报警系统。那么问题来了,普通高层住宅有些是需要设计应急照明与消防防烟(正压送风)系统的,请问是否应急照明与消防防烟系统只设计手动启动就可以?
新版<高层民用建筑设计防火规范>不要求普通高层住宅设计消防报警系统,根据<住宅建筑规范>也规定36层以上的高层住宅需要设消防报警系统。那么问题来了,普通高层住宅有些是需要设计应急照明与消防防烟(正压送风)系统的,请问是否应急照明与消防防烟系统只设计手动启动就可以?
2楼
不可以的.
新高规说的是不设计高层住宅的报警设备.
但不是不做消防报警.
你可以在没有规定的地方不做探测器,警报器等等.
但是起码的消防联动和消火栓启泵线等等还是要做的
回复
3楼
补充一下楼上的,二类高层住宅可以不做自动报警,也不是绝对的,比如有消防前室的也要做自动报警,还有有正压送风系统的也要做。应急照明是肯定要做的。
楼主,住宅建筑规范上注的是35层以上的,而且住宅建筑规范里面的所有条文都是强条,规范的话不会说的很全。
回复
4楼
不同意二楼说法
新版<高层民用建筑设计防火规范>中第9.4.2条明确除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过100米的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:
明确说明是火灾自动报警系统,而不是什么报警设备。
所以我说是规范不要求设火灾自动报警系统。<住宅建筑规范>也是一样没有要求设火灾自动报警系统,应当说规范中没有要求设的就可以不设,并不能说规范不会说的很全。
回复
5楼
应当说我理解新版<高层民用建筑设计防火规范>与<住宅建筑规范>不要求普通住宅(35层以下)不设火灾自动报警系统的精神就是不设由火灾自动报警控制设备与感温感烟探头、声光报警、报警按钮、报警电话等组成的火灾自动报警与联动系统,因为这类设备是成套设备,为了给普通住宅节省投资(包括设备投资与管理费用),故可不设。而消火栓按钮联动消防泵只是些许导线类材料就可实现必须的功能,所以是必须设的。但不需要火灾自动报警系统。
至于有消防电梯前室的正压送风,请注意新版<高层民用建筑设计防火规范>中没有明确要求自动开启与启动,这恰恰与机械排烟的要求不一样,后者明确明确要求自动开启与启动。从中可以看出规范编者对此是做了注意了。--详见第8.3与8.4章。
而另我困惑的是<住宅建筑规范>中明确要求了,应急照明如果采用节能自熄开关就应有自动点亮的功能。而如果采用常明方式显然又与<住宅建筑规范>中提倡的节能精神相违背了。
抱歉<住宅建筑规范>没在手边,具体条文凭印象写出。不尽准确。
回复
6楼
关注中!
学习中!
提高中!
楼上兄弟理解的确实比俺好象要透彻.
不过应急照明你可以采用带蓄电池的应急灯.
断电后自动点亮.
"至于有消防电梯前室的正压送风,请注意新版<高层民用建筑设计防火规范>中没有明确要求自动开启与启动"
新的高规确实没有规定,但老版的也没规定呀?
没规定就不做吗?
GB50116-98自动报警设计规范,6.3.9.2,接到报警信号后,消防控制设备应对防烟\排烟设施应有系列控制\显示功能:
启动年有关部位的防烟\排烟风机\排烟阀,并接受反馈信号.
6.3.1.8,应切断有关部位的非消防电梯;6.3.1.9应能控制电梯全部停于首层.并接受其反馈信号?
如何实现呢?
回复
7楼
GB50116-98<自动报警设计规范>毕竟是比较老旧了,其中有些条文比如报警探测器的设置部位等就与新版<高层民用建筑设计防火规范>有不一至的地方,它把所有二类高层建筑都作为二级保护对象。而其中的前室、门厅、走道又属于它规定的设置范围。这与新版<高层民用建筑设计防火规范>要求不一至。
我想是不是可以这样理解:项目设不设报警系统要按照<高层民用建筑设计防火规范>来做;而对其中需要设报警系统的项目,GB50116-98<自动报警设计规范>就有了用武之地。
回复
8楼
“不过应急照明你可以采用带蓄电池的应急灯.
断电后自动点亮.”
对于这个问题我考虑过,表面上是这样,可是深入的想,火灾发生时如果没有烟感报警系统怎么说都是手动。而且在没有消防人员手动断电之前,应急照明是不亮的,这是很危险的,从火灾发生到消防人员赶到的这一段时间内正是人员疏散逃生的关键时刻,急须应急照明。应当说我宁可做成应急灯常明方式(不节能)也不愿意发生上述情况。
回复
9楼
楼上兄弟看着.
一直想找一个比较保险的理由来反驳你.
现在找到了!
看看吧!
http://co.163.com/forum/content/221_218084_1.htm
回复
10楼
以下是引用lggufei在2006-12-17 10:40:35.0发表的内容:
楼上兄弟看着.
一直想找一个比较保险的理由来反驳你.
现在找到了!
看看吧!
http://co.163.com/forum/content/221_218084_1.htm
我全看了,并不保险。
我看还是没有定论,而且根本没有说服我。
回复
11楼
应急照明的强启,就是强行点亮,自然要常明了,难道为了节省这点钱,来造成更大的经济损失?至于声光控灯的应急点亮做法,在本版其它帖子里已经说过了,再说一遍:集中型电源应急照明系统04D202-3,该图集里有声光控灯的强启做法和系统图,相信一看就明白。
这些问题可以和当地的审图中心讨论一下,很多审图的习惯和理解都有差别,在这里达成的一致看法,并不一定能通过你们的审图办。我们这边二类住宅建筑,如果没有消防电梯,没有消防前室的,可以不设自动报警,至于消火栓由消防水泵房引入直启泵线,可消火栓就地控制和消防泵房远程控制,一般来讲,消防设备都要有就近和远程两种控制方式。
回复