公司要在办公楼做变频供水,本人是这方面的菜鸟,想向各位高手请教些变频供水方面的基本问题,希望各位能帮帮小弟。 1.我现在冷水管上压力表显示0.05Mpa,想增压到0.1Mpa。使用变频器PID功能,可以实现增压,但是这样泵就一直在运转了,这样是否算是变频恒压供水了? 2.我这样泵一直运转产生了个问题,就是冷水会往热水管里顶,搞得办公楼楼顶的热水箱老是溢水。想问下有什么办法能防止热水箱溢水吗? 3.其实我有考虑在热水管加一个止回阀,防止热水被冷水顶回热水箱。但是我又觉得,如果冷水顶不动热水了,我冷水管上的变频泵又在不转运转,会不会最终把水管挤爆啊?
公司要在办公楼做变频供水,本人是这方面的菜鸟,想向各位高手请教些变频供水方面的基本问题,希望各位能帮帮小弟。
1.我现在冷水管上压力表显示0.05Mpa,想增压到0.1Mpa。使用变频器PID功能,可以实现增压,但是这样泵就一直在运转了,这样是否算是变频恒压供水了?
2.我这样泵一直运转产生了个问题,就是冷水会往热水管里顶,搞得办公楼楼顶的热水箱老是溢水。想问下有什么办法能防止热水箱溢水吗?
3.其实我有考虑在热水管加一个止回阀,防止热水被冷水顶回热水箱。但是我又觉得,如果冷水顶不动热水了,我冷水管上的变频泵又在不转运转,会不会最终把水管挤爆啊?
这几个问题可能比较白痴,但是困扰了小弟很久,希望各位高手能帮帮小弟
12楼
完全可以达到你说的功能。加远传压力表。又要在高位水箱加干接点,一旦水箱溢水,变频停止。远传压力表装楼层在75%的高度左右。效果比较好。
回复
13楼
白炽灯是落了,已经有明文规定限制生产了。
回复
14楼
回答非常专业。学习。
回复
15楼
8楼很专业啊!
回复
16楼
8#楼主很专业,顶一个。
对:“3.其实我有考虑在热水管加一个止回阀,防止热水被冷水顶回热水箱。”的问题,我认为每个出水混水阀只要打开,冷水就有卸压口了,不存在顶热水的问题。 再者变频器可控制水压在一适合压力范围内,不用担心的。
回复
17楼
所谓恒压供水:指
水压恒定、操作方便、运行可靠、节约电能、自动化程度高。
管网的实际压力经反馈后与给定压力进行比较,当管网压力不足时,变频器增大输出频率,水泵转速加快,供水量增加,迫使管网压力上升。反之水泵转速减慢,供水量减小,管网压力下降,保持恒压供水。
变频器有几台,电机有几台,几拖几??
此处PID,就是闭环控制,功能就是实现快速相应无静差!需要设置相应的参数。如果只是一台变频器,一台电机,可用远传压力表实现恒压供水。假如多台电机,一拖二,一拖三等你可用PLC控制加减泵,或者买个恒压供水控制器装上!详细根据现场定,很简单的小工程。
回复
18楼
2.我这样泵一直运转产生了个问题,就是冷水会往热水管里顶,搞得办公楼楼顶的热水箱老是溢水。想问下有什么办法能防止热水箱溢水吗?
你不是恒压供水,所以会这样,你做成恒压供水,压力恒定怎么会溢出呢,或则你在水箱加个球阀,水位过高就关闭进水口!
回复
19楼
8楼的是专家分析的很全面,依楼主的话题简单点说:1、热水箱加个液位带温度控制,解决了你的水位与水温度的问题,2、水泵供水管网增加个压力传感器,控制你的冷水供水压力,压力当然是可以根据需求调节。
回复
20楼
变频器PID供水是可以的,你泵一直不会停的原因就是因为热水那边你没关死,管网压力没有满足目标压力,所以一直加压,
回复
21楼
加装压力反馈控制
回复