【求助】变频供水方面可能比较白痴的几个问题
vigo912zw
vigo912zw Lv.2
2012年06月19日 07:56:29
只看楼主

公司要在办公楼做变频供水,本人是这方面的菜鸟,想向各位高手请教些变频供水方面的基本问题,希望各位能帮帮小弟。 1.我现在冷水管上压力表显示0.05Mpa,想增压到0.1Mpa。使用变频器PID功能,可以实现增压,但是这样泵就一直在运转了,这样是否算是变频恒压供水了? 2.我这样泵一直运转产生了个问题,就是冷水会往热水管里顶,搞得办公楼楼顶的热水箱老是溢水。想问下有什么办法能防止热水箱溢水吗? 3.其实我有考虑在热水管加一个止回阀,防止热水被冷水顶回热水箱。但是我又觉得,如果冷水顶不动热水了,我冷水管上的变频泵又在不转运转,会不会最终把水管挤爆啊?

公司要在办公楼做变频供水,本人是这方面的菜鸟,想向各位高手请教些变频供水方面的基本问题,希望各位能帮帮小弟。
1.我现在冷水管上压力表显示0.05Mpa,想增压到0.1Mpa。使用变频器PID功能,可以实现增压,但是这样泵就一直在运转了,这样是否算是变频恒压供水了?
2.我这样泵一直运转产生了个问题,就是冷水会往热水管里顶,搞得办公楼楼顶的热水箱老是溢水。想问下有什么办法能防止热水箱溢水吗?
3.其实我有考虑在热水管加一个止回阀,防止热水被冷水顶回热水箱。但是我又觉得,如果冷水顶不动热水了,我冷水管上的变频泵又在不转运转,会不会最终把水管挤爆啊?

这几个问题可能比较白痴,但是困扰了小弟很久,希望各位高手能帮帮小弟
免费打赏
szjcgy
2012年06月21日 09:24:31
2楼
占位同等解答,我也有类似问题。
回复
desparado
2012年06月21日 09:25:44
3楼
你多虑了,市场上有专业的恒压供水系统,到压力会停的。
像你这样的系统加单向阀是必须的
回复
dgshyjm
2012年06月21日 09:26:55
4楼
你的问题设计几个方面,你不是电气设计的吧
回复
yangbo199377
2012年06月21日 09:50:26
5楼
刷点分!!!
回复
wkoo000
2012年06月21日 10:21:37
6楼
不是很明白,顶顶
回复
红苹果
2012年06月21日 11:12:18
7楼
冷水压力大,顶回热水,,你还想增压?
回复
geheime
2012年06月21日 11:16:22
8楼

1.你说的情况确实可以叫恒压供水,但是不符合实际情况。
2.从溢水的情况看来,应该用液位控制。
3.这种情况,电机会堵转,水排不出去,电机会过负荷运行,最终烧电机。
恒压供水并不是你想的那种情况。设计的时候是按照最大需求来设计的,比如你现在的0.05MPa,实际上是满足使用需求的,你调到0.1MPa并没有任何意义。要调速,得在你的温度,压力等等都有余量的时候才能调速。。
一栋楼生活用水,在用水量小的时候,管网是供水过剩的,也就是压力是超过希望值的,这个时候可以通过压力或者流量调节,来减少水泵转速。再比如一个冷却水循环系统,在热量不大的情况下,假如温度不超过40就可以正常工作,而这个时候冷却水的温度只有37,那你可以减少冷却水的流量让温度达到40,可以省点电费。像你在1中举的例子,要调的话,压力值也只能设定在0.05,而不是0.1。这个压力值是用户末端的压力。
变频调速有好处有坏处,简单的PID调节是有滞后的。简单的说,反馈回来的信号(压力、温度、流量等等)是一段时间以前的信号,如果不提前预测的话,可能会影响正常工作。另外谐波治理也是个大问题。以前做了一段时间中央空调变频节能,好像叫BKS系统,也做了几个大工厂的谐波治理。实际上变频有很多问题存在,处理不当,经常烧N线。有个轮胎厂比相线大2倍的N线都能烧··
任何事物都是矛盾的混合体,有缺点有优点,只不过现在有些厂家确实也吹得过分了。就拿变频来说,变频后水泵是节能了,好像和转速是3次方关系,但是谐波导致供电系统无功功率增加,功率因数降低,治理不当,对整个供电系统根本就不节能。很多厂家都是随便加个电抗器就说治理谐波了··还有老吹嘘节能灯、LED、钠灯的等等,说白炽灯落伍了,其实是各有优缺点。
回复
geheime
2012年06月21日 11:24:30
9楼
不过你搞变频的话,记住一点。忽悠业主的时候,要把开两台水泵比一台水泵节能经常挂嘴边。你懂的,哈哈。
回复
whatr
2012年06月21日 12:19:08
10楼

专家水平
回复
liuxiajun
2012年06月21日 18:21:15
11楼
回复

相关推荐

APP内打开