【求助】变频供水方面可能比较白痴的几个问题
vigo912zw
vigo912zw Lv.2
2012年06月19日 07:56:29
只看楼主

公司要在办公楼做变频供水,本人是这方面的菜鸟,想向各位高手请教些变频供水方面的基本问题,希望各位能帮帮小弟。 1.我现在冷水管上压力表显示0.05Mpa,想增压到0.1Mpa。使用变频器PID功能,可以实现增压,但是这样泵就一直在运转了,这样是否算是变频恒压供水了? 2.我这样泵一直运转产生了个问题,就是冷水会往热水管里顶,搞得办公楼楼顶的热水箱老是溢水。想问下有什么办法能防止热水箱溢水吗? 3.其实我有考虑在热水管加一个止回阀,防止热水被冷水顶回热水箱。但是我又觉得,如果冷水顶不动热水了,我冷水管上的变频泵又在不转运转,会不会最终把水管挤爆啊?

公司要在办公楼做变频供水,本人是这方面的菜鸟,想向各位高手请教些变频供水方面的基本问题,希望各位能帮帮小弟。
1.我现在冷水管上压力表显示0.05Mpa,想增压到0.1Mpa。使用变频器PID功能,可以实现增压,但是这样泵就一直在运转了,这样是否算是变频恒压供水了?
2.我这样泵一直运转产生了个问题,就是冷水会往热水管里顶,搞得办公楼楼顶的热水箱老是溢水。想问下有什么办法能防止热水箱溢水吗?
3.其实我有考虑在热水管加一个止回阀,防止热水被冷水顶回热水箱。但是我又觉得,如果冷水顶不动热水了,我冷水管上的变频泵又在不转运转,会不会最终把水管挤爆啊?

这几个问题可能比较白痴,但是困扰了小弟很久,希望各位高手能帮帮小弟
免费打赏
yuhuabin
2012年06月22日 21:34:06
22楼
恒压供水是不会把管子顶爆的,如果到达一点压力水泵自然就停了。止水阀肯定是需要装的。
回复
z718623944
2012年06月22日 21:59:52
23楼
你要求压力达到0.1mpa,可以安装远传压力表,或者电接点压力表,把压力信号传给变频器,到压力变频器停止工作。如果压力不到0.1mpa就溢流,需要调整压力,或者安装液位控制。
回复
zhj201112
2012年06月23日 00:39:58
24楼
路过了 学习一下
回复
qissni122
2012年06月23日 08:34:54
25楼
不懂,看看学习
回复
jwx0725
2012年06月23日 10:25:43
26楼
此处PID,就是闭环控制,功能就是实现快速相应无静差!需要设置相应的参数。如果只是一台变频器,一台电机,可用远传压力表实现恒压供水。假如多台电机,一拖二,一拖三等你可用PLC控制加减泵
回复
wxhhjh
2012年06月23日 15:48:04
27楼
求指点,求教育!
回复
dxm-6608
2012年06月23日 17:11:20
28楼
采用液位计控制水泵。
回复
ayao5201314
2012年06月23日 20:31:08
29楼
不是很明白,顶顶
回复
iamlichaoyang
2012年06月24日 17:51:38
30楼

说的太对了老兄,现在有些人看问题就是片面。或者为了某个目的片面夸大其优点而故意隐瞒其缺点。。。。。。
回复
p16886559
2012年06月25日 08:14:33
31楼
可以,不过你的设计有缺陷,我是搞供水的,有跟多的技术问题可以给我联系 p16886559@126.com