常高压系统消防需要设置倒流防止器吗?
ts_lyq
ts_lyq Lv.7
2006年12月15日 10:24:36
只看楼主

常高压系统消防需要设置倒流防止器吗?如果从市政常高压系统消防接的管道

常高压系统消防需要设置倒流防止器吗?如果从市政常高压系统消防接的管道
免费打赏
f_jg2003
2006年12月15日 17:37:51
2楼
要设
回复
ah-wangjun
2006年12月15日 17:52:27
3楼
也不知道你哪里搞来的常高压系统。
回复
ts_lyq
2006年12月15日 18:09:32
4楼

呵呵,不好意思,没有这种系统啊?
回复
ah-wangjun
2006年12月15日 22:48:10
5楼


有的,但是罕见。
回复
caochx0602
2006年12月16日 21:28:23
6楼
应设置倒流防止器。
根据《全国民用建筑工程设计技术措施》(给水排水 2003年版)
2.2.6 从生活用水管道上接出下列用水管道时,应设置倒流防止器:
1 接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端(不包括从室外生活用水管上接室外消火栓,但从生活用水管道上接室外消火栓时宜直接相接,不宜接一段支管后再接);
2 从市政生活给水管道上直接吸水的水泵吸水管起端;
回复