是一个电影院的改造项目,冷源为风冷机组,供应1-7层,电影院在7层4组原始预留的循环水管,供回水管径分别为两组DN50,两组DN65现在电影院改造后的系统核算下来主供水管管径是DN150的暂时没有冷源机房的系统图,需要知道吗?问题一:可以用原来的预留的供回水管接新的DN150的主管吗?或是用什么方式?问题二:如果冷源为定水量系统,可以吗?问题三:如果冷源是二次泵变流量系统,可以吗?有没有大侠能解答一下啊,有点迷茫。。。

是一个电影院的改造项目,冷源为风冷机组,供应1-7层,电影院在7层
4组原始预留的循环水管,供回水管径分别为两组DN50,两组DN65
现在电影院改造后的系统核算下来主供水管管径是DN150的
暂时没有冷源机房的系统图,需要知道吗?
问题一:可以用原来的预留的供回水管接新的DN150的主管吗?或是用什么方式?
问题二:如果冷源为定水量系统,可以吗?
问题三:如果冷源是二次泵变流量系统,可以吗?
有没有大侠能解答一下啊,有点迷茫。。。
免费打赏
erikosong
2012年06月18日 17:40:16
2楼
求大侠帮忙啊~~
回复
erikosong
2012年06月19日 13:57:54
3楼
额。。。是不是我的问题太幼稚了,怎么没人答啊
回复
牛广人
2012年06月19日 15:53:20
4楼
一、可以的,方式应该是并联的方式。
二、可以。
三、你的系统显然不大,没有必要搞二次泵变流量系统。