大家来说说你们的400V厂用电规定的电压范围值
cxc3233917
cxc3233917 Lv.6
2006年12月14日 20:13:27
来自于电站工程
只看楼主

大家来说说你们的400V厂用电规定的电压范围值,我们这里是360V-430V

大家来说说你们的400V厂用电规定的电压范围值,我们这里是360V-430V
免费打赏
lrl1998
2006年12月15日 14:16:57
2楼
我们的是360V~420V。
回复
cxc3233917
2006年12月20日 02:26:20
3楼
听说有360V-450V的。。。。。。
回复
t_yf18
2006年12月20日 19:55:23
4楼
+10%,-5%。即360~420V
回复
t_yf18
2006年12月20日 20:00:16
5楼
-5%,+10%是国家标准,其他行业的电气设备都是按照这个标准来生产设计和制造产品的,超过这个范围都有特别说明,当然,所有的电气设备都有它的电气余量的,不可能卡死,但标准是不变的。电厂和变电站的所用电设备电压都比较高,而用户就不一定了,如果用户装有电容补偿设备的话电压能够稳定在380~400间。否则是比较低的,而对于长距离输电设备因为电容的充电效应,末端用户的电压肯定高于此值,选用电气设备的时候应予以考虑。
回复
yangdanf
2006年12月24日 21:55:23
6楼
+7%~-7%
回复
long98194
2006年12月25日 09:17:15
7楼
目前国标同实际运行还是有很大的区别,厂用电源要考虑到电厂电气设备的安全和输变电的损耗,根据每个电厂的实际情况来调节变压器的分接头,从而达到经济运行。
回复
lzq_123
2007年01月03日 22:49:50
8楼
回复
dq.tiger
2007年01月11日 11:07:23
9楼
供配电系统设计规范
GB 50052-95
第4.0.4条 正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值(以额定电压的百分数表示)宜符合下列要求:
一、电动机为±5%。
二、照明:在一般工作场所为±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%、-10%;应急照明、道路照明和警卫照明等为+5%、-10%。
三、其它用电设备当无特殊规定时为±5%。
回复