11+1层,分左右两个单元,完全对称。A、B、C、D是入户门,E是通向梯间的门,梯间有可开启的外窗,请问这个前室要不要加压送风?根据规范,电梯不属消防电梯,梯间也不是防烟楼梯间。
11+1层,分左右两个单元,完全对称。A、B、C、D是入户门,E是通向梯间的门,梯间有可开启的外窗,请问这个前室要不要加压送风?根据规范,电梯不属消防电梯,梯间也不是防烟楼梯间。
2楼
通向楼梯间的门不需要,去掉后就不用设了,不去则误以为是前室.
回复
3楼
一定要设加压送风,不具备自然排烟条件的合用前室必须设置机械防烟措施。
回复
4楼
高规写的很清楚的,建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,要采用机械排烟方式。
前提是防烟楼梯、消防电梯的前室和合用前室,你这个不是防烟楼梯,也不是消防电梯,所以不用做正压送风,你这个前室,最多也就是封闭楼梯间的,我们这边有些建筑11层的没有特殊要求的,都不做前室。
回复
5楼
一般这样的塔式住宅要设消防电梯的,这样前室也是合用前室,应考虑设加要送风!
如果建筑明确不是消防前室,那只好看消防部门意见了!
回复
6楼
不能算前室.
把门去掉就应该可以不用做加压送风.
建筑高度不在一类高层范围.
此类单元应该各地消防部门的理解都是一样的.
回复
7楼
问题是上面有门啊,可以去跟建筑的协调一下看怎么做!!
回复
8楼
我说明一下啊,这个图是方案图,可以调整的。这个也不是塔式住宅,是单元式住宅,分左右两个单元,完全对称的。
那么请问大家,11+1层是算11层还是12层?11层不用设消防电梯,12层就要设消防电梯。
回复
9楼
好好看一下高规就知道了。
回复
10楼
应该不要吧
回复
11楼
只要建筑不做消防电梯,就可以不做正压送风。
回复