有一台电压互感器柜,里面需装设2只电压互感器,电压互感器二次侧做为其他高压柜的控制电源,但2只电压互感器一只型号为JDZJ-10/0.1另一只型号为JDZ-10/0.1,问这两只电压互感器可否一起使用?

有一台电压互感器柜,里面需装设2只电压互感器,电压互感器二次侧做为其他高压柜的控制电源,但2只电压互感器一只型号为JDZJ-10/0.1另一只型号为JDZ-10/0.1,问这两只电压互感器可否一起使用?
免费打赏
ccc678
2006年12月15日 12:17:50
2楼
如果容量和电压等级一致应该没问题的.
回复
lingxuct
2006年12月15日 14:17:31
3楼
什么叫一起使用?
一只接A-B,另一只接B-C,可以使用,但二次独立使用不能过载。
是不是想把二次并起来?!千万不要啊!!!
回复
zp54321
2006年12月16日 19:26:39
4楼
把二次并起来,后果如何呢!
回复
o0001
2006年12月16日 20:19:57
5楼

可以并列。但要选用PT并列装置。
回复
首席技术官
2006年12月17日 00:37:32
6楼
作为电压源来讲不能直接并列
你要实现什么?
回复
amingch
2006年12月17日 20:17:06
7楼
并联有什么意义?
回复
ccc678
2006年12月18日 09:22:51
8楼
并联可增加PT的输出容量,作为高压开关柜的控制电源.
回复
首席技术官
2006年12月18日 09:28:40
9楼
并联需要分别串联一个电阻再并联
回复
pujiangnihao
2007年04月21日 17:21:14
10楼
楼主啊!不同厂家和型号的互感器不能混用的.小心给你搞点事故出来.呵呵