【求教】高粱下的喷淋头如何安装?
hh_xy_2004
hh_xy_2004 Lv.12
2012年06月18日 13:57:48
只看楼主

现将一工地的地下-1F结施顶板梁配筋与水施中的喷淋平面布置图的同一部位套在一起截图如下,柱间距8100mm,喷头间距2700mm。主梁梁高11000mm,梁宽450mm,中间十字次梁梁高900mm,梁宽300mm,板厚250mm,层高3300mm。喷头选用ZST(Z)15/68,干管贴梁底安装。请大家给个施工方案①梁底的喷头需要偏移吗?②不偏移的话只有理论上的200mm净高安装喷淋头,可否?有依据否?③考虑到还有通风管也是贴梁底安装,通风管在这个部位高250mm,做下喷可否?有依据否?

[ 本帖最后由 hh_xy_2004 于 2012-6-20 12:24 编辑 ]

梁下喷淋头.JPG

路过
2012年06月20日 10:55:46
2楼
不知-1F做什么用途,如果非要按设计施工,可能使-1F没有意义,这是各专业缺乏配合所导致的后果。
回复
lanlan319
2012年06月20日 13:42:27
3楼
好好看看自喷规范7.1.3
回复
lookfish1982
2012年06月20日 13:44:36
4楼
梁下设集热罩,可以这样设置
回复
ilovexiaodoudou
2012年06月24日 11:32:58
5楼
设计错误,让设计改图,没啥子说的。集热罩只是全国局部地方的变通做法,但规范没有实际的支持依据。明显自喷设计没有对照梁图,这个必须调整。
回复
eric.wang
2012年06月25日 13:45:31
6楼
设计不对梁图,不合格的设计
回复
小方
2012年06月25日 17:31:48
7楼
错误的设计,怎么过图审的
回复
攻心为上
2012年06月25日 17:38:09
8楼

我想知道你那儿看出来设计没对照梁图了?这个明显是梁高太大 在梁间设置喷头不能满足规范才这么做的
回复
wangfu1990
2012年06月25日 19:56:23
9楼
学习了。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开