据高规及自喷规范要求:每一泵组的吸水管不应少于两条。好象是指消火栓泵组与喷淋泵组分别设两条。每条吸水管可满足本泵组流量要求,当泵房条件受限分别设两条吸水管有困难时,可否只设两条吸水管,连成环管供水,环管管径可可满足消火栓及喷淋泵组流量要求?
据高规及自喷规范要求:每一泵组的吸水管不应少于两条。好象是指消火栓泵组与喷淋泵组分别设两条。每条吸水管可满足本泵组流量要求,当泵房条件受限分别设两条吸水管有困难时,可否只设两条吸水管,连成环管供水,环管管径可可满足消火栓及喷淋泵组流量要求?
2楼
不应少于两条不=不能只设计一条
回复
3楼
可以合用吸水管。管径满足消火栓及喷淋泵同时吸水,且尽量减少吸水管流速。
回复
4楼
但年全国民用建筑技术措施2003上204页给的布置方式只有(1) 是合用吸水管,且消火栓及喷淋泵组是合用出水管。所以我感到迷惑。请大侠们赐教。
回复
5楼
可以合用的。只要保证吸水管的数量不少于2条就可以了。《措施》中说的很详细的。
回复
6楼
可以合用,吸水管只要保证能满足同时消火栓泵组与喷淋泵组使用的供水能力就行。
回复
7楼
我认为不可以合用,虽然可以有借口说保证吸水管不少于2条,但是如果发生火灾了,自动喷洒和消火栓系统都启动了,怎么办能保证流量?两系统的稳压泵扬程和流量都不同,如果都启动了,难道不相互影响?况且两个系统都设置两个吸水管不是太麻烦吧!
回复
8楼
可以合用,我们有实际项目就这样的。要保证流量只要设足够管径即可。
回复
9楼
楼上说的对。
回复
10楼
同意楼上的,可以合用,我在青岛的项目就这样作的,在保证流量的基础上,不一定非要吸水管不少于两条,验收没有问题!
回复
11楼
总结:可只设两条吸水管,连成环管供水,环管管径可可满足消火栓及喷淋泵组流量要求
回复