本人对COD浓度为25000毫克/升的化工污水进行了厌氧`耗氧`物化的工艺后,COD浓度仍然高举不下在800毫克/升左右无法达标排放,请业内同行给予帮助。
本人对COD浓度为25000毫克/升的化工污水进行了厌氧`耗氧`物化的工艺后,COD浓度仍然高举不下
在800毫克/升左右无法达标排放,请业内同行给予帮助。
2楼
你可以联系我们厂价我们可以给你们做工程,是你们的污水达标排放!
回复
3楼
把具体的水质情况说一下,比如,有机物的主要成分、酸碱度、含盐量等。
或者有可能你把物化工艺放在前面试一下,一般情况下物化处理可以提高废水的可生化性,COD也可能会降低。总之,化工废水比较难搞,要做试验确定处理工艺
回复
4楼
这种废水应该先进行车间预处理,削减峰值,再考虑厌氧好氧;化工废水往往含盐(NaCl,NH4Cl)很高,本来就影响生化处理,还影响COD分析结果,你应该仔细考虑一下其影响。
回复
5楼
烧
回复
6楼
厌氧`耗氧`物化--这个顺序实在是不好
回复
7楼
?
回复
8楼
?
回复
9楼
我使用电解絮凝床进行前处理,效果不错
回复
10楼
这是中山大学环科所的发明,但造价昂贵,大水量不行
回复
11楼
化工废水种类也很多呀,要大家讨论你也得给些水质方面的资料才好呀,比如主要污染物、酸碱
度、含盐量、水量等,这样才好交流嘛!
回复