请教:多个负载使用的电源线是否可以一块穿在一个电流互感器内进行测量耗电量?谢谢各位
请教:多个负载使用的电源线是否可以一块穿在一个电流互感器内进行测量耗电量?谢谢各位
2楼
可以啊,但在计算电量时注意除以穿心匝数
回复
3楼
不要把一根电缆的三相都穿在一个互感器哦
回复
4楼
楼上说的很对,但不许将不同相的线穿入一个互感器中,那样就会失去作用,同样的,我们在固定线缆时,如果电流较大就不能单项线单独用圆圈状铁件线卡进行固定,因为那会产生涡流造成局部发热现象.
回复
5楼
CT对电度表而言,相位是定死的,ABC不能穿错。
回复