一类住宅建筑要设火灾自动报警吗?
gxj15663
gxj15663 Lv.4
2006年12月14日 10:31:04
来自于防雷减灾
只看楼主

按《高层民用建筑设计防火规范》9.4.2条 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统……就是一类住宅建筑不要设火灾自动报警拉。消防电梯前室,防烟楼梯间的前室也不用设拉吗?

按《高层民用建筑设计防火规范》9.4.2条 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统……
就是一类住宅建筑不要设火灾自动报警拉。
消防电梯前室,防烟楼梯间的前室也不用设拉吗?
免费打赏
hs-lqj
2006年12月23日 18:59:29
12楼
我要晕了,还要争啊,我刚参加消防培训回来.建筑设计防火规范(GB50016-2006版)已经要开印了.GB50045-95也在修定中,已经把提的这些东西细化了,制订GB50016-2006版的天津科研所的讲课老师说是我们理解错误,应该按消规执行.
回复
zhoukuiwa
2006年12月25日 20:23:56
13楼
看当地消防局怎么说的
回复
huang.zg
2007年01月08日 01:38:18
14楼
一类住宅要设火灾自动报警,电梯前室,防烟楼梯间的前室也要设火灾自动报警.高规上没有明确要设,但消防报警规范有要求,应该服从专业规范。
回复
njydy0755
2007年01月08日 11:37:52
15楼
诸位,别争啦!请看GB50368-2005 9.7.2
回复
njydy0755
2007年01月08日 11:53:10
16楼
也就是说高度低于100米的高层住宅不需要设。
回复