一类住宅建筑要设火灾自动报警吗?
gxj15663
gxj15663 Lv.4
2006年12月14日 10:31:04
来自于防雷减灾
只看楼主

按《高层民用建筑设计防火规范》9.4.2条 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统……就是一类住宅建筑不要设火灾自动报警拉。消防电梯前室,防烟楼梯间的前室也不用设拉吗?

按《高层民用建筑设计防火规范》9.4.2条 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统……
就是一类住宅建筑不要设火灾自动报警拉。
消防电梯前室,防烟楼梯间的前室也不用设拉吗?
免费打赏
sjm1972
2006年12月14日 11:44:38
2楼
按高规是不必设的。但具体一定要和消防部门协调好。比如我刚做了一片高层住宅,因为设了超出规范三合一前室,消防部门要求设报警和喷淋。
回复
hs-lqj
2006年12月15日 01:28:45
3楼
一类住宅当然要设火灾自动报警;消防电梯前室,防烟楼梯间的前室也要设火灾自动报警.
回复
gxj15663
2006年12月16日 23:50:13
4楼

《高层民用建筑设计防火规范》9.4.2条 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统……
怎么解释?!
回复
tkiteasy
2006年12月17日 01:55:51
5楼


不要想当然 做设计要有依据的
还是这个观点:设不设看高规火规 怎么设看报警设计规范
不要混起来
回复
lggufei
2006年12月17日 16:30:51
6楼
规范一定要吃透呀.
我觉得大家好象都错了.
高规刚下来时这里有个讨论,很不错.\
看看吧!
http://co.163.com/forum/content/221_218084_1.htm

mhc506:火灾自动报警规范老版本

回复
gxj15663
2006年12月17日 23:19:43
7楼
谢谢6楼的!
看拉
不过那个帖子讨论到最后也没一个统一的意见!
回复
hs-lqj
2006年12月18日 04:27:00
8楼
火灾自动报警系统设计规范
回复
hs-lqj
2006年12月18日 04:30:05
9楼
报警区域和探测区域的划分
回复
hs-lqj
2006年12月18日 04:58:10
10楼
火灾自动报警系统设计规范 明确规定一类建筑属于一级保护,而且对报警区域和探测区域有划分。
回复
乒坛高手
2006年12月19日 09:14:20
11楼

强烈支持!!!!
回复

相关推荐

APP内打开