请问,一个160kw工厂的总进线计算是否正确?
wdxbb
wdxbb Lv.2
2006年12月14日 00:04:13
只看楼主

电流=160/(1.732*.38*0.85)=286A 进线电缆选:VV-1KV-3*150+1*70

电流=160/(1.732*.38*0.85)=286A 进线电缆选:VV-1KV-3*150+1*70
tkiteasy
2006年12月14日 01:34:52
2楼
没有打上需要系数 应该视工厂的类型打上需要系数
进线一般是埋地进来的 应选用铠装电缆
按照你算的电流 电缆的截面偏小
回复
jirui0298
2006年12月14日 10:12:21
3楼
小了
回复