关于风机盘管加新风空调系统的讨论(1)
sas.11
sas.11 Lv.2
2006年12月13日 23:38:37
来自于中央空调
只看楼主

我在舒适性空调的设计中经常接触商场、宾馆中央空调。对与商场、宾馆常用的风机盘管加新风空调系统有2点见解和不明之处。现在和大家探讨下。 风机盘管加新风系统是半集中式空调系统常见的形式,广泛用与高档宾馆、商场。风机盘管处理室内空气(密闭、循环),控制温度、湿度。室内空气比室外空气温度低,循环处理节约能源。新风机组引入新风,新风与回风混合,既补充了室内氧气含量、也降低了回风的温度。 在设计时应注意新风量的确定。送风量的确定:G=Q/in-i0.即余湿量除以焓差。新风在送风量中应占一定比例。按照GB19-87规定:商场每平方米0.063人,人均新风量8.5M3/S。一般说来商场换气3—6次/H。这个比例究竟多大? 规范没有明确的规定。我通过一系列设计、计算,对空气质量要求较高的宾馆商场新风比取20%——25%。

2006年12月14日 08:34:31
2楼

室内空气比室外空气温度低,应该是夏季。而新风与回风混合,既补充了室内氧气含量、也降低了回风的温度,夏季如何降低回风温度?
送风量应该是余热除以焓差,而不是余湿量。
人均新风量8.5M3/S?太大了吧
回复
wang8496672
2006年12月14日 09:51:13
3楼
人均新风量8.5M3/S
开玩笑!!!!!!!
那空调还有P用!!!!
制冷达不到,制热达不到要求!
回复
blackeye
2006年12月14日 21:04:58
4楼
3楼的同学不厚道。人家显然是笔误,没必要取笑。
人均新风量8.5m3/h偏小,暖通空调规范GB50019-2003第3.1.9条的条文说明里要求取20m3/h。照此计算,新风比例起码要30%。当然了,如果你觉得新风量太大,可以考虑调低商场人员密度的取值。
回复
vincent_nk
2006年12月14日 21:38:11
5楼

应该是30m3/h。
回复
uzfdavid@co163
2006年12月15日 11:59:51
6楼
商场我们一般取20m3/h人.
办公的才30
回复
flywithhot
2006年12月15日 15:17:15
7楼
民用建筑属于舒适性空调,新风量应按照不同建筑类型取新风量,要大于最小新风量
商场——商业中心、百货大楼 10m3/h。人
宾馆中央空调——一级 50m3/h。人 二级 43m3/h。人 三级 30m3/h。人 四级15m3/h。人
回复
air-lww
2006年12月24日 13:15:49
8楼

是啊,何必较真呢,
回复
sas.11
2007年01月06日 01:29:18
9楼
好久没上论坛了。看了大家的留言。非常感谢。2楼同志指出得对。确实应该是余热除以焓差。笔误。
4楼同志提出的:“暖通空调规范GB50019-2003第3.1.9条的条文说明里要求取20m3/h。照此计算,新风比例起码要30%”,对这一点我认为规范指的保证正压送风的最低风量。除非是地下商场,要保持正压,所以新风比要取大些。地面上的20%-25%因该够了。商场每平方米0.063人,是一个保守的值。可根据实际情况增大。
回复

相关推荐