讨论:抗震砖混结构中梁的箍筋需要做加密吗
yeahoo
yeahoo Lv.2
2006年12月13日 15:26:12
来自于砖混结构
只看楼主

6度设防的砖混结构中的三跨梁,两端设构造柱,中间支持在墙上,计算梁的配筋时,两端按铰接计算,中间按固结计算,那梁的箍筋需要做100/200加密吗?

6度设防的砖混结构中的三跨梁,两端设构造柱,中间支持在墙上,计算梁的配筋时,两端按铰接计算,中间按固结计算,那梁的箍筋需要做100/200加密吗?
免费打赏
dogtop
2006年12月15日 17:41:26
12楼
转混结构的梁和构造柱是用来提高建筑的整体性的,我觉得不需要加密
回复
eagle20011220
2006年12月15日 20:46:00
13楼
根据抗震要求应该进行加密,
我们上次做的就进行了加密.
回复
兴安杜鹃
2006年12月15日 21:39:56
14楼
不应该加密,但现在的结构设计辅助软件都是加密的,不知道为什么,难道编制软件的人也错了吗?
回复
superjl
2006年12月15日 22:38:24
15楼
一 、你先的明白 你是当什么梁计算的
是墙梁中的托梁 还是 普通连续梁
托梁全加密(抗规),连续梁 按常规计算的1.5h加密且不小于500。
回复
yinde
2006年12月16日 01:02:43
16楼
应该不加密吧,
回复
啊菠萝蜜
2006年12月16日 15:37:36
17楼
加密,虽不是计算模型,但也要考虑的
回复
wyigao0097
2006年12月16日 16:02:17
18楼
框架结构中的连梁也不需要加密,需要加密的一般为框梁。框支梁,剪力墙结构洞口连系梁等传递水平力的构件。加密箍筋是强剪弱弯及加强结构体系的抗震构造措施(只需要按照规范要求进行加密,而不必进行结构计算确认加密所以属于抗震构造措施)。如若是按照计算结果进行配筋,不算作加密!!
回复
wendy-yu
2006年12月16日 16:28:46
19楼
19楼解释的很清楚
回复
lzcgs
2006年12月16日 22:35:32
20楼
19楼讲得好!
回复
yk971671
2006年12月17日 14:05:15
21楼
该不该加应该要计算取用:《混凝土设计规范》(GB 50010-2002)10.2.9以及10.2.10、10.2.11,表10.2.10都要求得很详细了,这里就不把他们写上来,望楼主自己学习学习!!
回复

相关推荐

APP内打开