讨论:抗震砖混结构中梁的箍筋需要做加密吗
yeahoo
yeahoo Lv.2
2006年12月13日 15:26:12
来自于砖混结构
只看楼主

6度设防的砖混结构中的三跨梁,两端设构造柱,中间支持在墙上,计算梁的配筋时,两端按铰接计算,中间按固结计算,那梁的箍筋需要做100/200加密吗?

6度设防的砖混结构中的三跨梁,两端设构造柱,中间支持在墙上,计算梁的配筋时,两端按铰接计算,中间按固结计算,那梁的箍筋需要做100/200加密吗?
免费打赏
sheliyou
2006年12月13日 16:51:38
2楼
需要,按抗震规范加密
回复
yeahoo
2006年12月13日 17:24:22
3楼
但是我认为砖混的梁不是框架梁,不是框架梁就不需要箍筋加密,道理应该和框架结构里的连系梁,也是不需要抗震的。
回复
wyigao0097
2006年12月14日 08:52:19
4楼
不需要加密,因为加密是为了实现强剪弱弯的设计概念,砖混结构中梁与框架及框剪结构中的梁有所不同!不是抗侧刚度的主要贡献者。所以不用加密
回复
yeahoo
2006年12月14日 17:18:06
5楼
有道理的!还有一个问题就是砖混结构基础规范上说是不需要做抗震验算,但是需要做抗震构造吗?请大家指教~
回复
gsqygyk
2006年12月14日 22:13:05
6楼
需要计算确定,中间支座负弯矩是否满足<<混凝土>>要求
回复
wwzzgg1973
2006年12月15日 12:17:06
7楼

如梁的计算结果为D8@100,这个算什么东西?是算加密了吗?
回复
yesjamesli
2006年12月15日 14:32:40
8楼
学习
回复
yesjamesli
2006年12月15日 14:33:15
9楼
学习中
回复
zengxu18
2006年12月15日 15:10:25
10楼
不需要加密,只需要满足计算配箍就是了。加密是砼结构的抗震构造措施。
回复
zzlysjy
2006年12月15日 16:13:22
11楼
我觉得也不需要加密.
回复

相关推荐