关于压差控制换气次数的问题,渴望高手指点迷津
keyouyu
keyouyu Lv.2
2006年12月13日 12:41:49
只看楼主

我是做医院洁净空调设计的,原来压差控制我一直是采用电子院的所给的换气次数表,维持压差风量都相当小,不过电子院的是针对所有洁净室。最近无意中发现有一本很老的估计已废止了的《空气洁净技术措施》上提到医院手术部净化采用的压差换气次数都很大,按照洁净技术措施上的换气次数计算的话,我可以在排风上节省不少。但现在我又不敢采用,因为排风机一旦小了,到时出问题我都无法补救了。渴望高手指点迷津,还有谁有那本老得掉牙的《空气洁净技术措施》,在此先谢过了。

2006年12月13日 17:26:42
2楼
我以前做手术部的时候,百级正压换气6次,千级5~5.5,万级4~4.5,十万级4次
洁净走廊3次,清洁走廊2次,负压手术室-3次,麻醉苏醒室-2次。
回复
vincent_nk
2006年12月13日 17:29:36
3楼
以40平米3米高百级为例,新风量1200,正压40*3*6=720,排风500
回复
jian2194
2006年12月14日 10:42:58
4楼
很老的估计已废止了的《空气洁净技术措施》
已经过时, 根本就不能再参考,还找干什么!
还是买本 :
<医院洁净空调设计与运行管理 >
昨天看此书, 好象
I及 1200 (眼科800 )
II 及 多少 忘记拉!
回复
nky6666
2006年12月14日 13:09:50
5楼

要这么高呀
回复
vincent_nk
2006年12月14日 20:19:44
6楼

灵境的做法。
回复
nky6666
2006年12月15日 13:14:24
7楼
哪室内外压差是多少呀
回复
keyouyu
2006年12月15日 14:55:13
8楼

这位仁兄说的是新风量吧
回复
keyouyu
2006年12月15日 15:03:05
9楼

是不是有点高啊,保证压力梯度肯定是没问题了,可是正压差似乎高了点,会不会出现吊顶被过大的压力吹浮起来?不过既然是灵境做法,我想估计是没什么问题的。谢了先。
回复
vincent_nk
2006年12月15日 15:05:45
10楼

5帕
回复
vincent_nk
2006年12月15日 15:06:49
11楼

一点也不高
正压差一般都是5~10帕,是逐级递增的。
回复