我是做医院洁净空调设计的,原来压差控制我一直是采用电子院的所给的换气次数表,维持压差风量都相当小,不过电子院的是针对所有洁净室。最近无意中发现有一本很老的估计已废止了的《空气洁净技术措施》上提到医院手术部净化采用的压差换气次数都很大,按照洁净技术措施上的换气次数计算的话,我可以在排风上节省不少。但现在我又不敢采用,因为排风机一旦小了,到时出问题我都无法补救了。渴望高手指点迷津,还有谁有那本老得掉牙的《空气洁净技术措施》,在此先谢过了。
我以前做手术部的时候,百级正压换气6次,千级5~5.5,万级4~4.5,十万级4次
洁净走廊3次,清洁走廊2次,负压手术室-3次,麻醉苏醒室-2次。
回复
3楼
以40平米3米高百级为例,新风量1200,正压40*3*6=720,排风500
回复
4楼
很老的估计已废止了的《空气洁净技术措施》
已经过时, 根本就不能再参考,还找干什么!
还是买本 :
<医院洁净空调设计与运行管理 >
昨天看此书, 好象
I及 1200 (眼科800 )
II 及 多少 忘记拉!
回复
5楼
要这么高呀
回复
6楼
灵境的做法。
回复
7楼
哪室内外压差是多少呀
回复
8楼
这位仁兄说的是新风量吧
回复
9楼
是不是有点高啊,保证压力梯度肯定是没问题了,可是正压差似乎高了点,会不会出现吊顶被过大的压力吹浮起来?不过既然是灵境做法,我想估计是没什么问题的。谢了先。
回复
10楼
5帕
回复
11楼
一点也不高
正压差一般都是5~10帕,是逐级递增的。
回复