有关排水立管偏位时的通气问题
xxixj
xxixj Lv.2
2006年12月13日 12:27:20
只看楼主

这是陈方肃主编的《高层建筑给水排水设计手册》中有排水立管偏位的通气设置,“偏位管下部的排水立管向上延长,或偏位管下部最高位排水横支管与排水立管连接点上方设置泄气通气管、偏位管上部设连接通气管,如图4-20所示。”中“偏位管下部最高位排水横支管”是指①还是②?如果是②按规范4.3.12.3偏位管上下600应该不能接支管,而且“最高位排水横支管与排水立管连接点上方”强调是上方按②理解也不对?对排水立管偏位时通气的设置请大家指教

这是陈方肃主编的《高层建筑给水排水设计手册》中有排水立管偏位的通气设置,“偏位管下部的排水立管向上延长,或偏位管下部最高位排水横支管与排水立管连接点上方设置泄气通气管、偏位管上部设连接通气管,如图4-20所示。”中“偏位管下部最高位排水横支管”是指①还是②?如果是②按规范4.3.12.3偏位管上下600应该不能接支管,而且“最高位排水横支管与排水立管连接点上方”强调是上方按②理解也不对?对排水立管偏位时通气的设置请大家指教

1165984039167.jpg

xxixj
2006年12月14日 11:07:30
2楼
怎么没人指教呀?
回复
changxuanfeng
2006年12月14日 20:51:01
3楼
没有看明白,请高手指教啊,在解释解释啊,谢谢谢谢
回复
xxixj
2007年01月10日 16:13:33
4楼
怎么还没人回答呀!郁闷中!!!
回复
torlon
2007年01月11日 19:06:46
5楼
应该是2
回复
catte
2007年01月12日 16:45:59
6楼
学习一下
回复
善伯
2007年01月12日 19:57:59
7楼
1,2都是可行的
原书中文字和图的表达过于简略,将1,2分别为"最高位"横支管时泄气通气管的两种设置方式画在一张图中,导致读者容易产生误会,其实对于设计来说,掌握本质原理才是最重要的,那就是在上偏位管的底部和下偏位管的顶部都是正压较大的区域,易造成存水弯水封破坏,该段应考虑泄压通气。