6月16日(昨晚24:30),我地菜市场一水泥杆发生一起电缆燃烧故。95598人员接到电话通知后感到现场,发现电缆线路冒着火苗正在燃烧,先停掉变压器后由消防队人员把火灭掉。这是今早我赶到现场的照片。
6月16日(昨晚24:30),我地菜市场一水泥杆发生一起电缆燃烧故。95598人员接到电话通知后感到现场,发现电缆线路冒着火苗正在燃烧,先停掉变压器后由消防队人员把火灭掉。这是今早我赶到现场的照片。
12楼
这种事故城乡常见
回复
13楼
很是蛋疼!!!
回复
14楼
电缆质量是否有问题,设计选择的电缆截面是否偏小?
施工过程是否伤到电缆绝缘了?
回复
15楼
看看保护管下端的那个图片,是烧垃圾,将保护管内电缆绝缘烧坏,引起短路,然后电缆燃烧.
回复
16楼
负荷开关保险未及时动作,提高保护的精度啊 仔细考量计算哈
回复
17楼
那棵小草很是顽强呀,烧垃圾没烧死它,
回复
18楼
可能是长时间过负荷,造成电缆绝缘降低,致使绝缘损坏燃烧吧。
回复
19楼
兄:我地东北连日阴雨,电缆根部烧坏位置正处于保护管的下端,推断是保护管没做喇叭口,其在长久作用下伤了电缆绝缘(或者施工时蛮力伤了保护管下端),连日阴雨导致短路烧了电缆。这根电缆是150平方的,处在安全电流之下。
回复
20楼
那根铁管是被电缆烧坏的,您想象力太强了,呵呵
回复
21楼
施工伤到电缆可能性存在
回复