【现场报道】一起杆上0.4KV电缆燃烧事故现场
wxd126
wxd126 Lv.7
2012年06月17日 14:45:49
只看楼主

6月16日(昨晚24:30),我地菜市场一水泥杆发生一起电缆燃烧故。95598人员接到电话通知后感到现场,发现电缆线路冒着火苗正在燃烧,先停掉变压器后由消防队人员把火灭掉。这是今早我赶到现场的照片。

6月16日(昨晚24:30),我地菜市场一水泥杆发生一起电缆燃烧故。95598人员接到电话通知后感到现场,发现电缆线路冒着火苗正在燃烧,先停掉变压器后由消防队人员把火灭掉。这是今早我赶到现场的照片。
20120617_084513.jpg

20120617_084513.jpg

免费打赏
lxr127
2012年06月22日 08:11:40
22楼
原因可能有很多种的,但是主要还是绝缘受到了破坏,怎么样的破坏,这个要在现场仔细查看后才可以知道的。楼主也说出了一种可能性,这个对的,楼下的陆续说出了几个可能性,在客观上也是存在的。
回复
baobao1003
2012年06月22日 14:41:06
23楼
回复
cckkjj
2012年06月22日 20:47:24
24楼
没看懂!是4芯电缆吗,我怎么看上去想是单芯的电缆。
如果是4芯或5芯电缆这样烧相间早就短路了,开关早就跳闸了。
如果是单芯电缆,且150平方的,满负荷时电流不小啊。
我的问题是单芯电缆穿铁管可以吗!
回复
wxd126
2012年06月23日 07:12:19
25楼

是4*150
回复
啊勇
2012年06月23日 09:10:07
26楼
官僚主义害死人啊!
回复
奥贝蒂
2012年06月24日 00:14:07
27楼
施工有问题,电缆的质量也要检查一下。
回复
zhangchunyan163
2012年06月24日 15:52:25
28楼
护管口磨坏电缆
回复
zhj201112
2012年06月24日 19:38:13
29楼
施工伤到电缆可能性存在,
电缆的质量也要检查一下,我遇到过4*50的电缆用了100W的负荷就开始发热了
现在的电缆质量很是要注意
回复
ahhf007
2012年06月25日 07:45:39
30楼
供配电安装施工规范不能马虎啊
回复
bridegrom
2012年06月25日 08:52:24
31楼
嘿嘿,这种情况太多了,不过不只是楼主的这一种情况,电缆老化造成短路也是很常见的
回复

相关推荐

APP内打开