6月16日(昨晚24:30),我地菜市场一水泥杆发生一起电缆燃烧故。95598人员接到电话通知后感到现场,发现电缆线路冒着火苗正在燃烧,先停掉变压器后由消防队人员把火灭掉。这是今早我赶到现场的照片。
6月16日(昨晚24:30),我地菜市场一水泥杆发生一起电缆燃烧故。95598人员接到电话通知后感到现场,发现电缆线路冒着火苗正在燃烧,先停掉变压器后由消防队人员把火灭掉。这是今早我赶到现场的照片。
22楼
原因可能有很多种的,但是主要还是绝缘受到了破坏,怎么样的破坏,这个要在现场仔细查看后才可以知道的。楼主也说出了一种可能性,这个对的,楼下的陆续说出了几个可能性,在客观上也是存在的。
回复
23楼
回复
24楼
没看懂!是4芯电缆吗,我怎么看上去想是单芯的电缆。
如果是4芯或5芯电缆这样烧相间早就短路了,开关早就跳闸了。
如果是单芯电缆,且150平方的,满负荷时电流不小啊。
我的问题是单芯电缆穿铁管可以吗!
回复
25楼
是4*150
回复
26楼
官僚主义害死人啊!
回复
27楼
施工有问题,电缆的质量也要检查一下。
回复
28楼
护管口磨坏电缆
回复
29楼
施工伤到电缆可能性存在,
电缆的质量也要检查一下,我遇到过4*50的电缆用了100W的负荷就开始发热了
现在的电缆质量很是要注意
回复
30楼
供配电安装施工规范不能马虎啊
回复
31楼
嘿嘿,这种情况太多了,不过不只是楼主的这一种情况,电缆老化造成短路也是很常见的
回复