6月16日(昨晚24:30),我地菜市场一水泥杆发生一起电缆燃烧故。95598人员接到电话通知后感到现场,发现电缆线路冒着火苗正在燃烧,先停掉变压器后由消防队人员把火灭掉。这是今早我赶到现场的照片。
6月16日(昨晚24:30),我地菜市场一水泥杆发生一起电缆燃烧故。95598人员接到电话通知后感到现场,发现电缆线路冒着火苗正在燃烧,先停掉变压器后由消防队人员把火灭掉。这是今早我赶到现场的照片。
2楼
落地后上端烧坏的近照
回复
3楼
保护管上端烧坏近照,光线原因,不是很清楚
回复
4楼
回复
5楼
事故原因:保护管未作喇叭口致使伤坏电缆造成短路,此线路前段由变台负荷开关配出,由于此地距变台较远,变台负荷开关保险未及时动作,致使电缆燃烧。
回复
6楼
低压电缆单相对地保护,需要多加注意。
回复
7楼
好好查一下安装的时候是不是还有什么不妥的地方,单相对地的电缆保护跟定没做好,还有就是保护定值也不合适
回复
8楼
看来施工质量很重要啊
回复
9楼
安全第一啊,还是在闹市区
回复
10楼
我觉得楼主判断太武断了,如果电缆用了那么久才烧?我觉得可能是电缆质量问题。电缆长期处于过负荷运行状态,导致绝缘老化。加上最近气温升高,散热不好,导致绝缘碳化。电缆短路才烧的。