一照明开关箱,二路照明出线四根电线,现二路照明不同相,穿同一根电线管,零线是否可放同相线截面相同的一根(零线共用)。
一照明开关箱,二路照明出线四根电线,现二路照明不同相,穿同一根电线管,零线是否可放同相线截面相同的一根(零线共用)。
2楼
可以的。零线共用。
回复
3楼
为什么二路照明出线四根电线到后面就变成零线共用了 变三根? 什么原因
回复
4楼
如一长廊照明,隔盏分为二路控制,穿在同一根管内考虑零线共用。
回复
5楼
不同回路不宜共管,参见JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》8.3.5条。
回复
6楼
《民用建筑电气设计规范》
8.1.4
金属导管、可撓金属电线保护套管、刚性塑料导管(槽)及金属线槽等布线,应采用绝缘导线和电缆。在同一根导管或线槽内有两个或两个以上回路时,所有绝缘导线和电缆均应具有与最高标称电压回路绝缘相同的绝缘等级。
8.3.5
除下列情况外,不同回路的线路不宜穿于同一根金属导管内:
1.标称电压为50V及以下的回路;
2.同一设备或同一联动系统设备的主回路和无电磁兼容要求的控制回路;
3.同一照明灯具的几个回路。
回复
7楼
如一PZ30照明配电箱,出线20回,如一根金属导管穿一个回路,照明配电箱出线孔也不能开这么多吧?
回复
8楼
《民用建筑电气设计规范》中:不同回路的线路不宜穿于同一根金属导管内,:但下列情况除外:
1.标称电压为50V及以下的回路;
2.同一设备或同一联动系统设备的主回路和无电磁兼容要求的控制回路;
3.同一照明灯具的几个回路。
4.同类照明的几个回路,……电线根数不应多于8根。
回复
9楼
楼上的规范是92版的,现在的2008版没有第4条。
回复