刚参加工作不到一年,我在的这个工程有八个大坡度的屋面,七小一大!小屋面能有60度以上坡度,大屋面也有45度左右,打混凝土采用的是分段双面支模,用自密实砼,但效果不是太好,拆模后仍然存在大面积蜂窝和局部露筋。混凝土本身质量也有一定问题,打了好多次灰,好多次的自密实都不一样,要么石子少但颗粒直径较大,要么就是初凝时间很长!还出现过一次混凝土很粘大约五分钟就初凝了,人站在上面不会陷下去,泵车停个几分钟就堵管打不出去了,连堵两辆,其中一个泵管打爆了!求大侠解惑:大坡度屋面施工和混凝土问题!!!
刚参加工作不到一年,我在的这个工程有八个大坡度的屋面,七小一大!小屋面能有60度以上坡度,大屋面也有45度左右,打混凝土采用的是分段双面支模,用自密实砼,但效果不是太好,拆模后仍然存在大面积蜂窝和局部露筋。混凝土本身质量也有一定问题,打了好多次灰,好多次的自密实都不一样,要么石子少但颗粒直径较大,要么就是初凝时间很长!还出现过一次混凝土很粘大约五分钟就初凝了,人站在上面不会陷下去,泵车停个几分钟就堵管打不出去了,连堵两辆,其中一个泵管打爆了!求大侠解惑:大坡度屋面施工和混凝土问题!!!
12楼
我们这做的屋面是五十度的,一直采用的是用塔吊吊着混凝土打灰,塌落度一般选120-140的,收面效果不是很好 都要用砂浆再找一遍,后来我听说可以采用双支模的方法,但是没试过,不知道效果怎么样
回复
13楼
采用双模要用自密实混凝土,只要木工加固到位,现场盯好了,效果还是可以的。我们那个45度的高屋面就是采用双模泵送分段浇筑,拆模后表面看着还不错,问题是采用双模费用就增加了很多,如果加固不好的话,那混凝土漏的可不是一丁点堵都堵不住,自密实一方四五百,理论上自密实是不需要振捣的,当要看现场混凝土的质量了!
所以关键点是;模板加固好,混凝土质量控制好!
回复
14楼
这个能附上点以前做过工程的照片就好了,帮助理解
回复
15楼
一建、司考、注会预定中!诚信第一。球球:五32九二7926
回复
16楼
板面混凝土浇筑应分成分次进行,一般可每支模500mm进行一次,至于保养问题用麻袋草包来覆盖比较好
回复
17楼
回复
18楼
学习,路过~~~~
回复
19楼
养护不到位应该有很大的关系
回复
21楼
1,自密实混凝土要用对合适的型号,初凝时间要放缓,
2,自密实混凝土塌落度不能太小,
3,自密实混凝土就不能认为不需振捣,要看具体情况,
建议
1,双模要制立牢固,适当加部分防水拉杆,
2,自密实混凝土塌落度适当加大,
3,浇筑混凝土时,多派工人用贴瓷砖皮锤适当敲击外模,起到振捣以及检查混凝土密实度的作用。
因为坡度大不宜人工浇筑普通混凝土。施工难度大,施工时间长。
回复