刚参加工作不到一年,我在的这个工程有八个大坡度的屋面,七小一大!小屋面能有60度以上坡度,大屋面也有45度左右,打混凝土采用的是分段双面支模,用自密实砼,但效果不是太好,拆模后仍然存在大面积蜂窝和局部露筋。混凝土本身质量也有一定问题,打了好多次灰,好多次的自密实都不一样,要么石子少但颗粒直径较大,要么就是初凝时间很长!还出现过一次混凝土很粘大约五分钟就初凝了,人站在上面不会陷下去,泵车停个几分钟就堵管打不出去了,连堵两辆,其中一个泵管打爆了!求大侠解惑:大坡度屋面施工和混凝土问题!!!
刚参加工作不到一年,我在的这个工程有八个大坡度的屋面,七小一大!小屋面能有60度以上坡度,大屋面也有45度左右,打混凝土采用的是分段双面支模,用自密实砼,但效果不是太好,拆模后仍然存在大面积蜂窝和局部露筋。混凝土本身质量也有一定问题,打了好多次灰,好多次的自密实都不一样,要么石子少但颗粒直径较大,要么就是初凝时间很长!还出现过一次混凝土很粘大约五分钟就初凝了,人站在上面不会陷下去,泵车停个几分钟就堵管打不出去了,连堵两辆,其中一个泵管打爆了!求大侠解惑:大坡度屋面施工和混凝土问题!!!
2楼
回复
3楼
斜屋面也敢用泵送混凝土?
回复
4楼
最好还是人工,不然做出来的东西就是不行。
回复
5楼
有那么夸张么,有那么难
回复
6楼
60度的斜屋面不用双模的话,你人工能拍上去?能保证密实么?
回复
7楼
这不好说,如果木工技术好加固到位,混凝土也合格,按理说双模泵送一点问题没有,可是一到开打就问题层出不穷。。。你们那遇到大坡度的屋面是怎么施工的。我们这这个45度左右的屋面有十五米高,跨度有25米!
回复
8楼
我们是底部模板接茬处人工往上拍一段距离,再双模分段浇筑,不然坡度大,面积大,全靠人工的话费时费工,很难保证振捣密实,表面也不平整,人工拍打的部分混凝土坍落度较小,大的话呆不住!
回复
9楼
哎,木工的技术真的很差劲,我们找的是当地木工队伍,他们没干过这么陡,这么高的坡屋面!自密实见缝就钻,浇筑过程中多次出现鼓膜和爆模现象,坡屋面的屋脊处只能用坍落度小的混凝土人工拍打成型!我们其中一个屋面很高,有十八米高,中间有个夹层,二十五米跨度,两边连着还有两个小坡度的大屋面,浇筑的时候心里还是有点害怕的,先浇筑两边的两个屋面并在接茬处人工向上拍打,等有强度了再分段浇筑中间那个大屋面!
回复
10楼
还有关于大坡度屋面在后期防水、保温、挂瓦时的施工方法。目前,我们工地是在屋面上用脚手架搭阶梯型作业平台,我感觉不是太好,因为这样在找平、防水、保温、细石混凝土层都要在相同位置留洞,后期在做封堵,不利于各层的完整性!
回复
11楼
还有在坡度比较大的屋面施工的安全问题,呵呵,特别是已经做过找平层的屋面又陡又滑,,一次我直接从屋脊滑了下来,滑到檐沟里才停了下来,汗啊!!!
回复