关于双电源的问题
aa131421
aa131421 Lv.3
2012年06月17日 07:45:40
只看楼主

小弟最近很纠结:本人工作的商场的配电室需设5台1250KVA干式变压器,两路10KV供电,1路供3台变压器,1路供2台变压器,正常情况下同时工作。电力部门设计的是高压联络,1路停电另1路供5台变压器要,{这需要手动拉负荷,因为1路10KV线路带不了这么大的负荷}双电源费用按220元/KVA 5台变压器就是130多万啊,停电的情况少,我们就需要在停电时保证保安电源就行了,所以我们想用两台变压器保证保安电源,高压不联络,这样双电源费用是不是就按照2台来收,可靠性能保证吗?配电室应该电力部门来设计吧,但我们这儿的只管高压2次设计,其余的全部叫设计院来做,唉,真TMD熊啊!!!这么大个配电室就我个小电工来联系协调,真难啊!!!

小弟最近很纠结:本人工作的商场的配电室需设5台1250KVA干式变压器,两路10KV供电,1路供3台变压器,1路供2台变压器,正常情况下同时工作。电力部门设计的是高压联络,1路停电另1路供5台变压器要,{这需要手动拉负荷,因为1路10KV线路带不了这么大的负荷}双电源费用按220元/KVA 5台变压器就是130多万啊,停电的情况少,我们就需要在停电时保证保安电源就行了,所以我们想用两台变压器保证保安电源,高压不联络,这样双电源费用是不是就按照2台来收,可靠性能保证吗?配电室应该电力部门来设计吧,但我们这儿的只管高压2次设计,其余的全部叫设计院来做,唉,真TMD熊啊!!!这么大个配电室就我个小电工来联系协调,真难啊!!!
免费打赏
jialun4362
2012年06月17日 08:08:02
2楼
那主要看你商场用电的可靠性要求了,第二路电源是全备用还是部分备用,这个要搞清楚的,就是必须保证供电的负荷有多少。
回复
lingxuct
2012年06月17日 15:01:58
3楼
楼主是个二脚猫(三脚都不到!),自己说的都自相矛盾!

“停电的情况少,我们就需要在停电时保证保安电源就行了”,那还说什么可靠性?你就让它停电好了!!!!!!!!!!!

“需要手动拉负荷,因为1路10KV线路带不了这么大的负荷”,你让它停电了,为什么还手动拉负荷?
回复
fangyongxin_1
2012年06月17日 17:05:05
4楼
安保系统用电量不大的话可以加一个UPS电源嘛
回复
aa131421
2012年06月17日 21:05:09
5楼
不好意思,语言表达不准确!两路10KV供电,1路供3台变压器,1路供2台变压器,正常情况下同时工作。老板为了省钱{双电源接入费}就想交两台的钱,所以停电时,要先保证商场的消防动力,照明,扶梯,超市动力等。 “需要手动拉负荷,因为1路10KV线路带不了这么大的负荷”,你让它停电了,为什么还手动拉负荷? 是一路停了,不是全停!另一路带着这么大的负荷,受不了!!!
回复
aa131421
2012年06月17日 21:06:35
6楼
一般不会两路全停的!
回复
暗夜流星
2012年06月18日 09:19:52
7楼
建议楼主合理应用GB50052-2009《供配电系统设计规范》4.0.1.2条,JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》3.3.1.4.2条“设置自备电源比从电力系统取得第二电源经济合理。。。。。。”
当然如果有10KV用电设备这条就没用了。

[ 本帖最后由 暗夜流星 于 2012-6-18 13:08 编辑 ]
回复
wxwsh1
2012年06月18日 23:35:08
8楼
回复

相关推荐

APP内打开