三相四线有功电度表有时正传、有时反转
zmzhccq
zmzhccq Lv.3
2012年06月16日 16:33:34
只看楼主

大家好: 我们单位是做机械加工的,当然车床、电焊机很多台,原来用的变压器是800KVA的箱变,后来由于规模有所降低把变压器降到了250KVA,最近一个月去抄机械加工车间的电表(三相四线DT862-4机械感应电表)发现原来的数值是12305、现在变成了12259,就纳了闷了表越跑越少了,经过仔细观察发现电表开始正传,等了没有一分钟表开始翻转,且一会又正传,我就郁闷了。不知怎么个情况,前提是电流互感器的方向没错,相序没动、表也没问题,表换过一只了,问题照旧。请各位帮忙分析一下,非常感谢。下面有电度表图片

大家好:
我们单位是做机械加工的,当然车床、电焊机很多台,原来用的变压器是800KVA的箱变,后来由于规模有所降低把变压器降到了250KVA,最近一个月去抄机械加工车间的电表(三相四线DT862-4机械感应电表)发现原来的数值是12305、现在变成了12259,就纳了闷了表越跑越少了,经过仔细观察发现电表开始正传,等了没有一分钟表开始翻转,且一会又正传,我就郁闷了。不知怎么个情况,前提是电流互感器的方向没错,相序没动、表也没问题,表换过一只了,问题照旧。请各位帮忙分析一下,非常感谢。下面有电度表图片

2012-06-16_16-19-46_610_旋转.jpg

免费打赏
ywy198799
2012年06月29日 17:21:30
12楼
以前只知道电度表有时正转有时反转是跟接线有问题,没想到跟感性负载还有关系,学习了。
回复
姜振祥
2012年06月29日 18:46:15
13楼
是不是你们的负荷变化比较快啊 但是无补偿是固定的式 反转是过补偿啊
回复
一指慢
2012年06月30日 10:26:43
14楼
正解!无论是从理论上解释还是实际当中的经历均是如此。
回复
hanzhg54
2012年06月30日 11:09:35
15楼
表装反了,上下颠倒了,哈哈。
回复
blackpool
2012年06月30日 14:41:50
16楼
学习了,确实很受用
回复
wboy8759
2012年06月30日 15:10:56
17楼


请供电局计量所的人用在线测试仪测试一下电表接线向量图,一测就清楚了。
接错一根线都不行。
此表不做计费用吧?否则供电局就要罚惨你们了。
回复
zsphn6666
2013年03月13日 16:56:28
18楼
应该是电度表的电压和电流不同相,例如:可能A相的电流接了B相的电压或C相的电压。
回复
qq_1476412872519
2016年10月14日 10:45:53
19楼
7ppssppppsspp
回复
小熊维尼067
2016年10月14日 13:28:23
20楼
是不是三相三元件电表。另外,同名端的电压取点有无松动的现象?
回复
co1475649170620
2016年10月14日 16:23:30
21楼
涨知识呢。
.