大家好: 我们单位是做机械加工的,当然车床、电焊机很多台,原来用的变压器是800KVA的箱变,后来由于规模有所降低把变压器降到了250KVA,最近一个月去抄机械加工车间的电表(三相四线DT862-4机械感应电表)发现原来的数值是12305、现在变成了12259,就纳了闷了表越跑越少了,经过仔细观察发现电表开始正传,等了没有一分钟表开始翻转,且一会又正传,我就郁闷了。不知怎么个情况,前提是电流互感器的方向没错,相序没动、表也没问题,表换过一只了,问题照旧。请各位帮忙分析一下,非常感谢。下面有电度表图片
大家好:
我们单位是做机械加工的,当然车床、电焊机很多台,原来用的变压器是800KVA的箱变,后来由于规模有所降低把变压器降到了250KVA,最近一个月去抄机械加工车间的电表(三相四线DT862-4机械感应电表)发现原来的数值是12305、现在变成了12259,就纳了闷了表越跑越少了,经过仔细观察发现电表开始正传,等了没有一分钟表开始翻转,且一会又正传,我就郁闷了。不知怎么个情况,前提是电流互感器的方向没错,相序没动、表也没问题,表换过一只了,问题照旧。请各位帮忙分析一下,非常感谢。下面有电度表图片
2楼
不好意思 有错别字“正转”,图片反了大家将就着看吧。
回复
3楼
楼主的前提是电流互感器的方向没有错,就不太好说了。这种故障一般都是电流互感器有两相接反了。
回复
4楼
这个会反转要么电流互感器接错了,要么电度表那边接错了
回复
5楼
我在营业时,见过反转,和楼主有点不一样:用电时正传,不用电时反转,是电表“潜动”,在电表内部有可调的螺栓,当然这种调整要在电表测试仪器下进行。
回复
6楼
与感性负载的使用有关,特别是电焊机负载比较多的情况下容易出现这种现象。不过近年来的电能表已有很大的改进,不应该出现这种情况。
回复
7楼
你处的电焊机是否有多台单相的?
回复
8楼
大概有4台380的电焊机
回复
9楼
“大概有4台380的电焊机”楼主的问题查出来了!正是380的电焊机(单相电焊机、单相电能表不存在反转),感应式有功电能表当相位角等于60度,功率因数等于0.5电表正反力距相等表不转,小于60度,小于0.5反向转动力距大于正向转动力距表反转,当大于60度,大于0.5表正转。如果二块单相表计380v电焊机电能会出现一块表正转一块表反转,正确计算电量是二块电能表的代数和。
回复
10楼
电流互感器如果相序和电压的相序不一致,也可能出现这种情况。
回复
11楼
来到这里才发现 自己知识的浅薄 有时间多学习才是啊
回复