室内单根排水管与通气立管之间H管几层一个?
bkuaq
bkuaq Lv.2
2012年06月16日 15:44:57
只看楼主

这里楼层普遍24-28层,污废合流,图纸设计是每层都有H管与透气管连接,是不是没有必要?能不能改为两层或者三层连接一次,有木有相关规范对这个有要求?

这里楼层普遍24-28层,污废合流,图纸设计是每层都有H管与透气管连接,是不是没有必要?能不能改为两层或者三层连接一次,有木有相关规范对这个有要求?
免费打赏
路过
2012年06月18日 11:26:04
2楼
如果是DN100排水管,接合通气管每层设置排水能力为8.8L/S,隔层设置为4.8L/S。28层住宅的话,设计秒流量按一个卫生间三大件考虑为3.33L/S左右,隔层设应该没有问题,其他情况就必须经计算才能确定。