标准图集的失误
yuanxiaini
yuanxiaini Lv.3
2006年12月12日 12:39:36
只看楼主

《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》04DX003第16页,AL1箱系统图中消防用电的备用回路从住宅一般用电(住宅户内用电3级负荷,消防为2级负荷)配电箱引出。已经违反了高规关于消防用电回路应该使用专用回路的规定。这个问题在《民用建筑工程设计问题分析及图示》——电气专业 第45页有明确的分析和解剖。标准图集竟然出这样的问题实在是可笑,可笑啊!

2006年12月13日 09:09:51
12楼
斑竹说的也有一定的道理,可是你这样还是专用回路吗,那不是说我们消防的两回路都可以直接在分配电室的非消防配电箱引到末端切换?还有如何理解2005年出的《民用建筑工程设计问题分析及图示》——电气专业 第45页?可知《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》04DX003是2004年出的,比《民用建筑工程设计问题分析及图示》——电气专业 要晚啊!
回复
lggufei
2006年12月13日 11:03:36
13楼
斑竹的解释真的是入木三分.
我觉得是很有道理的.
但是我觉得即使可以这样做.
我觉得好是最好不要这样做的好.
和住宅的混在一起,万一消防切电的时候全切掉了,那不就成了单电源了吗?
回复
tely-007
2006年12月13日 15:44:09
14楼
懂哥厉害,这个问题我碰到过,有一个项目我师傅就是楼主说的这么做的,但是审图的说有点问题,必须从总配电室引过来,师傅走了留下我处理这个事情,我当时不太理解也没有去跟审图的讨论,就把总配电柜的备用回路都快用完了。。。。
埃~~~~~~~
回复
yuanxiaini
2006年12月13日 17:23:07
15楼
那按这样说法,消防的两回路都可以在分配电室的非消防配电箱引出了,大家最好去看看05SDX006再说。那里有最明确的解释。
回复
yuanxiaini
2006年12月14日 20:32:51
16楼
怎么不见人讨论这个问题?
回复
fiver@dq
2006年12月15日 01:56:06
17楼
我认为消防专用回路是指供消防用途回路,不可跟平时用电回路混杂.
但并不是表示就非得每个设备都独立从母线屏引出,假如说小区内一栋楼由正压风机,消防电梯,电梯基坑潜污泵,那就从低压屏引2组回路到"分配电室"经2个动力箱分配,到设备处再做末端切换.
这样既没超过3级配电又保证了消防线路的专用.
回复
lggufei
2006年12月15日 10:39:42
18楼
严重同意楼上.
如果消防设备多.
我一般也不保证每个设备都直接从母线引线.而是引过来再分.
但一定保证,消防用电不和商业及住宅混在一起.
回复
yuanxiaini
2006年12月15日 12:10:58
19楼
你们说得对啊,可是实际上,消防和一般用电还是严格区分的啊,不能在一般用电那里取消防电源啊。
回复
tkiteasy
2006年12月21日 09:20:10
20楼


严重反对,从住宅总进线分出消防回路还能算与普通照明配电严格分开?
你的逻辑让人不知所云
回复
yuanxiaini
2007年01月08日 14:24:59
21楼
对啊,关于这个问题怎么没有人出来接司清楚?
回复

相关推荐

APP内打开