制冷剂不足又或者膨胀阀开启度过少导致的蒸发器/回气管路结霜,会不会导致压缩机液击??
制冷剂不足又或者膨胀阀开启度过少导致的蒸发器/回气管路结霜,会不会导致压缩机液击??
2楼
什么系统?反了吧,制冷剂不足或膨胀阀开启度过小还会导致的蒸发器或回气管路结霜?液击压缩机?
回复
3楼
空调系统制冷剂不足(不能太少),蒸发压力降低会导致回气管路结霜,但不会液击;膨胀阀开启度过小,回气管路根本不会结霜,当然不会液击。
回复
4楼
空调系统制冷剂不足(不能太少),蒸发压力降低会导致回气管路结霜,但不会液击;膨胀阀开启度过小,回气管路根本不会结霜,当然不会液击。