题目: 给你一个按钮,一个指示灯。 请用最少的中间继电器,实现以下功能! 按一下灯亮,再按一下灯灭,交替进行 请用纯继电器来做,不要用PLC。 不要用脉冲继电器 不要用带自锁的按钮! 这道题目还真不容易 寻求完美答案!
题目:
给你一个按钮,一个指示灯。
请用最少的中间继电器,实现以下功能!
按一下灯亮,再按一下灯灭,交替进行
请用纯继电器来做,不要用PLC。
不要用脉冲继电器
不要用带自锁的按钮!
这道题目还真不容易
寻求完美答案!
12楼
原因很简单:继电器在闭合的瞬间,首先是其常闭触点打开,然后才是常开触点闭合。
不信你可以亲自实践一下,如果我输了就请你吃饭,在我以前的帖子里你不是有这样的要求吗。哈哈
回复
13楼
通电试一下就知道了,明天我去试,可能用二个中间继电器就够了
回复
14楼
呵呵,你提醒我了,好像应该是常闭先动作
把K1的两个常闭触点换成K2的常闭不就行了?右边的K2常闭就不要了。
回复
15楼
口说无凭,请上图!
回复
16楼
俺已经十年没搞继电器逻辑电路了,复习一下。俺花了两个小时整理思路,有个问题,如果按钮只有常开触点,又不准用时间继电器,不好做到稳定吧。这个电路是分频电路,双稳态,关键是电路如何判别两次按动?俺认为两次按动的识别就是在于中间有断开的时间,所以要记录按动和断开两个状态。如果不考虑继电器的暂态过程竞争,有7个继电器够了,有时间再简化一下。
回复
17楼
关键在于
怕不行哦.还是一样的不能启动哦
回复
18楼
思路上有问题,你想用K1、K2同时启动,并且K2又要切断K1的电源,达到K1、K3的转换
当K1启动的瞬间K2也动作,不知道K1自保能起作用不
回复
19楼
声明一下:本人并不是搞二次控制的,只是根据在学校学的一点基础来做,作出来也是抛砖引玉,
希望高手做个,给大家看看!
回复
20楼
以前做过的,但这是刚做的。
回复
21楼
楼上的还是可能会发生震荡,因为不能只考虑逻辑因素。其实真正的继电器都有一个切换时间,在这个切换时间内,不管线圈是想要吸合还是想要脱扣,常开触点与常闭触点都处于悬空状态,全都不导通。
换句话说,纯继电器是一种稳态的逻辑控制器件,理论上无法实现自起自停这种暂态功能。
PLC之所以可以完成暂态逻辑功能,是因为它引入了clock,克服了中间状态。每一个clock提供了一个完整的过渡时间,在过渡时间内,PLC内的触点摆脱了内部继电气的控制,而只有在clock的上升沿或下降沿才会接受继电器控制信号。
由于普通继电器没有这种功能,所以不适用。这就是答案
回复