【请教】能在原来的楼板上再现烧一次吗?
guizp135
guizp135 Lv.2
2012年06月15日 18:21:10
只看楼主

我家的房子建了有15年了当时水泥放少了现在有些小裂缝还有点跑沙了,我想现在在原来的现浇的楼扳再现浇一层行吗。谢谢大家帮忙。

我家的房子建了有15年了当时水泥放少了现在有些小裂缝还有点跑沙了,我想现在在原来的现浇的楼扳再现浇一层行吗。谢谢大家帮忙。
免费打赏
jufjxx
2012年06月18日 10:31:59
2楼
当然可以,但必须做好基层处理,同时再浇的这一层砼有话,厚度不能小于30mm
回复
yuwenteng
2012年06月18日 11:18:57
3楼
如果只是你说的那种情况,我觉得再现浇一层没什么意思,倒是你可以试着进行面层处理,然后涂水泥浆,这样可以对于缝隙进行一定的堵漏,砂层是在表面的,水泥浆就可以了,然后在用水泥砂浆做一个面层找平,就够了,不用太麻烦的,
回复
斗墨w5
2012年06月18日 12:13:58
4楼
基层处理好 跑沙掏空 然后凿毛 应该就ok了
回复
a609274227
2012年06月18日 12:33:42
5楼
要考荷载问题吧,可能承受不了
回复
忘记规范
2012年06月18日 14:17:36
6楼
楼上的几位童鞋都错了,问的是“烧”不是“浇”。
回复
jeanlee8178
2012年06月18日 14:37:16
7楼
你回答的时候考虑过人家房子原来的结构吗?30mm的厚度如果面积大了是什么概念?你考虑承重了吗?楼主草率的发问你也随意的回答,知不知道会害死人的.
回复
陈筑静好岁月
2012年06月18日 16:23:57
8楼
呵呵,比较容易处理
回复
luoyeshenshan
2012年06月18日 17:03:05
9楼
处理这个问题要分两个步骤,第一,要考虑在浇一层楼板的厚度,浇筑后楼板固定荷载的问题;第二,如果不是重新浇一层只是简单的表面处理,应该就比较简单了
回复
寒冬
2012年06月19日 09:58:08
10楼
裂纹是讨厌的,可能延深,所以说只能暂时处理一下,不会解决根本性问题的,再现浇一层会增加荷载的,有可能会裂缝增加!
回复
致逝去的青春
2012年06月19日 18:30:03
11楼
非常同意10楼哥们的说法,目的是为了解决裂缝和起沙。若果不考虑荷载,盲目的浇一层混凝土可能在以后仍然会出现裂缝,还会有危险。
回复